账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4149|回复: 9

[求助] xx省国家教育考试命题中心,负荷级别如何确定

[复制链接]
     
发表于 2016-3-16 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑面积3W平米左右,建筑功能有命题中心,制卷中心及附属建筑,符合级别可否向省部级政府办公建筑靠拢。
     
发表于 2016-3-16 09:49:46 | 显示全部楼层
二级负荷吧
安防设UPS
     
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:04:53 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-16 09:49
二级负荷吧
安防设UPS

狼主依据是什么
发表于 2016-3-16 10:50:53 | 显示全部楼层
供规:中断供电将影响较重要单位的正常工作,二级负荷
     
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:02:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-16 10:50
供规:中断供电将影响较重要单位的正常工作,二级负荷


可否将此类建筑理解成重要的高等院校,按一级用户配电,消防按一级负荷?
发表于 2016-3-16 14:12:21 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2016-3-16 13:02
可否将此类建筑理解成重要的高等院校,按一级用户配电,消防按一级负荷?

如果不是一类高层,你这个消防负荷顶多二级
     
发表于 2016-3-16 15:14:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-16 14:12
如果不是一类高层,你这个消防负荷二级


消防负荷顶多二级——
此说不对!

建筑面积3W平米左右,建筑功能有命题中心,制卷中心及附属建筑,其室外消防用水量必定超过25L/s,故消防用电的负荷等级至少为二级。

如果是国家级或省部级的,消防用电的负荷等级至少为一级;
如果是地、市级的,消防用电的负荷等级至少为二级。
     
发表于 2016-3-16 15:18:36 | 显示全部楼层
楼主题干——
[求助] xx省国家教育考试命题中心,负荷级别如何确定?

答案应该是:负荷等级至少为一级。
     
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:08:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-16 15:14
消防负荷顶多二级——
此说不对!

这个“国家级或省部级”指的是政府办公建筑,本建筑能算是吗?
     
发表于 2016-3-16 16:18:54 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2016-3-16 16:08
这个“国家级或省部级”指的是政府办公建筑,本建筑能算是吗?

你去问建筑专业,他们必须落实建筑的定性问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则