账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23061|回复: 23

[求助] 地下室范围内,消防电缆、非消防电缆能否合用防火电缆桥架?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-15 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室范围内,消防电缆、非消防电缆能否合用防火电缆桥架,中间设阻火隔板?
按理说,最好是消防电缆专用防火电缆桥架,中间设阻火隔板
甲方为了节省成本,坚决要求消防电缆、非消防电缆合用防火电缆桥架
一时找不到规范依据否决甲方的要求
请教诸位有规范依据在哪里?
     
 楼主| 发表于 2016-3-15 22:09:59 | 显示全部楼层
没人理,自己回
     
 楼主| 发表于 2016-3-15 22:11:32 | 显示全部楼层
今晚查了一下规范,没找到依据

点评

50054-2011-7.6.19  发表于 2019-12-5 13:08
     
发表于 2016-3-16 00:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
我也找过,没有找到规范说消防配电线路不能和非消防配电线路搞一起。
我还纳闷做隔板的搞法,遇到桥架分支的地方怎么做隔板?按公路上高架桥一样的搞法?
     
 楼主| 发表于 2016-3-16 08:38:00 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2016-3-16 00:58
我也找过,没有找到规范说消防配电线路不能和非消防配电线路搞一起。
我还纳闷做隔板的搞法,遇到桥架分支 ...

既然找不到规范依据,今天要答应甲方要求,消防电缆、非消防电缆共用防火桥架了,中间设个阻火隔板
发表于 2016-3-16 09:15:13 | 显示全部楼层
按照建规,消防电缆需要敷设在封闭槽盒中,普通电缆也敷设其中,严重影响其载流量,建议分开
     
发表于 2016-3-16 09:23:12 | 显示全部楼层
同电井都要分开敷设,并把消防用电缆上升为矿物电缆,现在居然还讨论同桥架敷设!
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-16 16:03:13 | 显示全部楼层
按规范的字面意思,完全可以共用桥架。
     
发表于 2016-3-17 11:00:35 | 显示全部楼层
没有异议的问题 ,须分开敷设
     
发表于 2016-3-17 13:10:03 | 显示全部楼层
要是北京的项目,北京消防局有明文规定,要分开线槽敷设
     
发表于 2016-3-17 15:49:52 | 显示全部楼层
汽车库消防设计规范明确要求消防非消防分桥架敷设了,建筑设计防火规范也要求电缆井内消防非消防分开敷设,那电缆井内都分开敷设了,水平敷设的是不是更应该分开了啊
     
发表于 2016-3-17 22:31:20 | 显示全部楼层
现在设计是各种各样的,规范组为什么不写明白点,让大家好理解。
     
发表于 2019-12-3 19:22:12 | 显示全部楼层
ciweixiao08 发表于 2016-3-17 15:49
汽车库消防设计规范明确要求消防非消防分桥架敷设了,建筑设计防火规范也要求电缆井内消防非消防分开敷设, ...

哪一条请问?

点评

同问  发表于 2019-12-4 08:51
     
发表于 2019-12-4 09:02:56 | 显示全部楼层
记得民规里面是有一条,说宜分开敷设,如果不能分开,应设置防火隔板。
     
发表于 2019-12-4 11:07:42 | 显示全部楼层
规范的漏洞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则