账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18033|回复: 17

[求助] 屋面稳压泵供电,是否要在最末一级配电箱设置自动切换装置?

[复制链接]
发表于 2016-3-10 11:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三层大型幼儿园,室外消防用水量30L/S。原设计是在建筑底层设了一个消防双电源切换箱,放射式配电至各层应急照明箱及屋面稳压泵控制箱,审查师依据GB50016-2014   10.1.8条 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。提屋面稳压泵供电应在最末一级配电箱设自动切换装置,请问这样是否合理?
     
发表于 2016-3-10 11:25:09 | 显示全部楼层
个人认为审查是对的,末端切换
发表于 2016-3-10 11:40:11 | 显示全部楼层
屋面稳压泵,屋顶有机房,双切箱放机房,没有机房,放在下一层
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:50:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 11:40
屋面稳压泵,屋顶有机房,双切箱放机房,没有机房,放在下一层

谢谢!各层应急照明箱是不是也违规了?每层一个防火分区,按条文解释要在每个防火分区内设双切箱,底层设置在放射至各层是否也不妥?
     
发表于 2016-3-10 13:04:39 | 显示全部楼层
消防稳压泵平时工作,火灾时不工作。为何大家都认为是消防设备?就因为前面有“消防”两个字?
     
发表于 2016-3-10 13:23:07 | 显示全部楼层
才知道还有这一说,审图的会不会通不过
发表于 2016-3-10 14:13:35 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-3-10 13:04
消防稳压泵平时工作,火灾时不工作。为何大家都认为是消防设备?就因为前面有“消防”两个字?

发生火灾时,到消防泵启动的前面时间,稳压泵还是要工作的
发表于 2016-3-10 14:16:47 | 显示全部楼层
一般我把双切箱做在出屋面的梯间内。
发表于 2016-3-10 14:17:39 | 显示全部楼层
尼诺 发表于 2016-3-10 11:50
谢谢!各层应急照明箱是不是也违规了?每层一个防火分区,按条文解释要在每个防火分区内设双切箱,底层设 ...

应急照明箱不违规,相反,你如果是带蓄电池的灯具,反而标准高了
     
发表于 2016-3-10 14:24:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 14:13
发生火灾时,到消防泵启动的前面时间,稳压泵还是要工作的

看下现行水专业的稳压泵设计水量就知道你说的对不对了
     
发表于 2016-3-10 14:40:39 | 显示全部楼层
需要吧,上次稳压泵这个也被提过

点评

审图提不代表一定是正确的观点。我也审图,具体问题具体分析吧  发表于 2016-3-10 14:52
     
发表于 2016-3-10 14:45:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-3-10 14:24
看下现行水专业的稳压泵设计水量就知道你说的对不对了

随便找个工程案例 1.jpg 2.jpg 。有些问题不要想当然,拿数据说话
     
发表于 2016-3-10 16:59:27 | 显示全部楼层
从规范上说,消防稳压泵肯定是要末端切换了。但是从原理上,得看有没有消防主泵,有些就只有一个稳压泵。那么火灾时候,这个稳压泵也是要投入工作的。不过,末端切争议的太多了。我自己设计时候觉得还是做吧,不过和屋面的排烟风机可以共用一个双切箱。
     
发表于 2016-3-10 17:44:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 cw8296412 于 2016-3-10 17:47 编辑

实际上使用按楼主做法,应该没有任何问题吧。
     
发表于 2016-3-11 09:31:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-3-11 09:32 编辑

屋面稳压泵应在屋面水箱间末端切换,放在一层切换不合规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则