账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6731|回复: 11

[规范条文] 《建筑设计防火规范》第10.1.10条第3款

[复制链接]
     
发表于 2016-3-8 21:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在做一个高层住宅小区
其中,18层的住宅强弱电井合用,消防电缆采用矿物绝缘电缆,住宅配电采用电缆
画电井大样图时想到《建筑设计防火规范》第10.1.10条第3款
不知道怎么执行了
强弱电井宽1500,深只有800
门的对面只能用于安装电表箱
按《建筑设计防火规范》,消防与非消防电缆应布置在两侧;按《民用建筑电气设计规范》,强弱电桥架应布置在两侧或采取隔离措施
想了2个方案,帮我分析一下是否可行:
方案一:消防电缆桥架布置在一侧;非消防电缆桥架、弱电桥架布置在另一侧,这一侧会很挤;
方案二:消防电缆桥架、非消防电缆桥架布置在一侧;弱电桥架布置在另一侧;
方案三:消防电缆、非消防电缆共用一个桥架,布置在一侧;弱电桥架布置在另一侧;


     
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:58:18 | 显示全部楼层
真不想执行《建筑设计防火规范》第10.1.10条第3款,太坑人了
发表于 2016-3-9 08:29:26 | 显示全部楼层
采用了矿物电缆,方案二、三都可行
     
 楼主| 发表于 2016-3-9 08:57:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-9 08:29
采用了矿物电缆,方案二、三都可行

能行吗?明显违反规范,消防与非消防电缆应布置在两侧,且消防电缆应采用矿物绝缘电缆
发表于 2016-3-10 08:37:46 | 显示全部楼层
如果一定按这个来,那就得设两个井
发表于 2016-3-10 08:38:49 | 显示全部楼层
住宅建筑电气规范:强弱电分设电井两侧
     
发表于 2016-3-10 08:39:36 | 显示全部楼层
wxqkh2009 发表于 2016-3-9 08:57
能行吗?明显违反规范,消防与非消防电缆应布置在两侧,且消防电缆应采用矿物绝缘电缆

如果严格按规范确实是违反规范,但也得结合现有实际做吧,问题是只有一个1500x800的井。编规范的大咖们拍脑袋想的这出防火措施只能为难了我们这些一线设计人员
     
发表于 2016-3-10 09:18:33 | 显示全部楼层
消防电缆不多的可以直接拿出来穿管走楼梯间
     
发表于 2016-3-10 09:25:19 | 显示全部楼层
很显然,井有点小,要不就把井要大点,要不就要两个井
     
发表于 2016-3-10 10:12:36 | 显示全部楼层
我们设计按方案二设计的,现在建筑给的电井很小的,电气很难做设计。
发表于 2016-3-10 10:41:33 | 显示全部楼层
那个方案都要用矿物绝缘电缆 选方案二 矿物电缆明装
     
发表于 2016-3-10 11:35:31 | 显示全部楼层
方案二较好,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则