账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3338|回复: 2

[求助] SPD的上端头接到等电位连接带的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-8 18:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
雷规4.2.2-13-(4)有一句话一直没有搞懂,偶尔又似懂非懂,原文如下:输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道在进入建筑物处的防雷等电位连接,应在绝缘段之后管道进入室内处进行,可将电涌保护器的上端头接到等电位连接带。一般是谁离接地近谁在下端头,这里怎么是反的呢,大家觉得这句话怎么理解呢?
发表于 2016-3-9 09:03:55 | 显示全部楼层
他这个电涌保护器是跨接在绝缘段两侧,内侧就可接在等电位连接带(内侧管道与等电位连接)
     
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:15:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-9 09:03
他这个电涌保护器是跨接在绝缘段两侧,内侧就可接在等电位连接带(内侧管道与等电位连接)

懂了,非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则