账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7378|回复: 20

[求助] 实际施工中的插排(比如公牛插排)能压进去3x10的线吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-5 17:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2016-3-7 14:07 编辑

网吧内12台电脑(两排六台对坐),12x500=6KW。利用系数取1(可能同时使用) ,功率因数取0.8(没查到电脑负荷的系数,不知道合适不),计算电流34A。选3x6的整定32A也不行啊。这种情况是两个回路好(总觉得别扭),还是3x10的导线过去直接串接两个插排再接这十二台电脑。
     
发表于 2016-3-5 19:49:29 | 显示全部楼层
两个回路好
     
 楼主| 发表于 2016-3-6 10:35:00 | 显示全部楼层

谢谢 !!! 我还想请教一个问题  就是像这种基本上纯是电脑负荷的情况  功率因数有什么参考取值么  我这么算会不会出现较大波动  对这种符合实际运行不是很了解  电脑参数上也没有工作电流啥的
     
发表于 2016-3-6 13:17:14 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-3-6 10:35
谢谢 !!! 我还想请教一个问题  就是像这种基本上纯是电脑负荷的情况  功率因数有什么参考取值么  我这 ...

没原则问题
     
发表于 2016-3-6 14:16:17 | 显示全部楼层
最好分三个回路,分2个回路漏电保护可能误动作。
发表于 2016-3-7 08:21:26 | 显示全部楼层
3x10的线压进去困难
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 09:15:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-3-6 14:16
最好分三个回路,分2个回路漏电保护可能误动作。

为什么两个回路会有误动作,电脑容易漏电吗。。12台电脑分三个回路。一个回路大致2KW是不是有点导线利用不充分 。
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 09:16:55 | 显示全部楼层

直接接插排的话,最大能压进去多少?不是很了解实际工程。正常86盒系列是3x6的线最大吧
发表于 2016-3-7 09:18:16 | 显示全部楼层
最大接6平方的线
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 09:22:18 | 显示全部楼层

哦哦  学习了  多谢!!
发表于 2016-3-7 09:30:00 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-3-7 09:22
哦哦  学习了  多谢!!

可以考虑少接点,民规:不超过5个(组)
     
发表于 2016-3-7 09:30:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-3-7 09:31 编辑

网吧内禁止使用插排。
每台电脑配两个插座即可,总共两个插座回路即可。
     
发表于 2016-3-7 09:47:16 | 显示全部楼层
如果以配三上的数据,4台以上台式机就可能引起30mA的RCD动作。实际工作经验,7、8台一起运用没什么问题,但超过10台的就时有跳闸的发生。
     
发表于 2016-3-7 11:18:17 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-3-7 09:15
为什么两个回路会有误动作,电脑容易漏电吗。。12台电脑分三个回路。一个回路大致2KW是不是有点导线利用 ...

电脑的自然泄漏电流较大,规范规定每个回路不超过5台电脑。
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 13:58:20 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-7 09:30
网吧内禁止使用插排。
每台电脑配两个插座即可,总共两个插座回路即可。

可是要是不使用插排。两个回路,(一台电脑两个插座)一个回路岂不是要十二个插座串接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则