账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3372|回复: 2

[求助] 丙级剧场观众席怎么做应急照明

[复制链接]
     
发表于 2016-2-20 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个800人的小型丙级话剧剧场,观众席应急照明用什么灯啊,我想用观众席上方的平时照明兼做应急照明,采用的是100W 大功率LED灯,不是金卤灯,但是我和做舞台灯光的技术碰了一下,观众席上方的灯具是受舞台照明控制器控制的,没有消防接口,那我做一圈双头应急灯么,但是我看剧场也没有双头应急灯啊,各位大师你们都是咋做的?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-2-22 08:43:57 | 显示全部楼层
消防应急灯具,必须是专用消防灯具,平时普通灯具不能代替
发表于 2016-2-22 08:46:29 | 显示全部楼层
这里的应急照明是应急疏散照明,照度要求3LX,除设置疏散标志灯外,可间隔设几盏消防专用筒灯(如果美观有要求)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则