账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10630|回复: 15

[求助] 燃气锅炉房的电气设计

[复制链接]
     
发表于 2016-2-17 12:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我一直认为,燃气锅炉房不属爆炸危险场所,而且清楚的记得是有依据的。有人问我这个问题时,要我提供依据。我翻了几天规范也未找到依据。
燃气锅炉房是否为爆炸危险场所,并提供规范依据。敬请各位大神不吝赐教。
     
发表于 2016-2-17 13:17:58 | 显示全部楼层
GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》

GB 50028-2006 燃气锅炉房的附录D说明.png

GB 50041-2008《锅炉房设计规范》编制组对防爆问题回复意见

GB50041锅炉房编制组对防爆问题回复意见1.jpg
GB50041锅炉房编制组对防爆问题回复意见2.jpg

上海燃气设计规定(电气专业组会议纪要)

上海燃气设计规定.jpg
     
发表于 2016-2-17 13:19:23 | 显示全部楼层
但特别提请注意:燃气阀门附近,需要当心哦。
发表于 2016-2-17 14:08:26 | 显示全部楼层
1.5 地下燃气锅炉房是否属于爆炸性气体环境;如是,则危险区域如何划分?
答:《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)第15.2.2条:“燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间……等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定”。《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)第2.2.1条“三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸气体混合物的环境……“;第2.2.2条规定“符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域”,其中“三、在生产过程中使用明火的设备附近……”。
根据上述规范条文,燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

点评

纠正一下:……燃气锅炉房的锅炉间划为非爆炸危险区域。不能用“应”。  发表于 2016-2-17 14:31
发表于 2016-2-17 14:10:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-17 13:19
但特别提请注意:燃气阀门附近,需要当心哦。

尺总:单独设置的燃气锅炉房,是否可不设火灾报警

点评

如何自动开启事故排风呢?  发表于 2016-2-17 14:32
     
 楼主| 发表于 2016-2-17 14:12:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-17 13:19
但特别提请注意:燃气阀门附近,需要当心哦。

多谢尺总。
另外,燃气阀门附近如何当心,还请尺总指教。
     
发表于 2016-2-17 14:18:24 | 显示全部楼层
关于锅炉房,其实爆规的3.2.2条文解释说的也很清楚,我一般会在阀门位置设一两处气体报警。
发表于 2016-2-17 14:36:14 | 显示全部楼层
如何自动开启事故排风呢?  发表于 2 分钟前
可否根据燃气探测器来开启
     
发表于 2016-2-17 14:43:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-17 14:36
如何自动开启事故排风呢?  发表于 2 分钟前
可否根据燃气探测器来开启

看《火规》的5.1.1条5款,它从属于火灾自动报警系统的火灾探测器。
发表于 2016-2-17 15:03:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-17 14:43
看《火规》的5.1.1条5款,它从属于火灾自动报警系统的火灾探测器。

尺总:设置一台可燃气体控制器,由他启动事故风机行不行
     
发表于 2016-2-17 15:08:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-17 15:03
尺总:设置一台可燃气体控制器,由他启动事故风机行不行

如果其他场所均无需设置FAS的话,可以。

问题是,可燃气体控制器得设置在24h有专人值班的房间才行,否则报警也无人知晓。
     
发表于 2017-12-2 17:06:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-17 13:17
GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》

牛逼啊                                                   
     
发表于 2017-12-2 17:11:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-17 15:08
如果其他场所均无需设置FAS的话,可以。

问题是,可燃气体控制器得设置在24h有专人值班的房间才行,否 ...

1.燃气锅炉房设置了可燃气体探测器 还需要上感温探测器吗?感觉这两种探测器不属于一个系统
2.燃气计量间需要上什么探测器?
     
发表于 2021-12-3 14:52:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-17 14:08
1.5 地下燃气锅炉房是否属于爆炸性气体环境;如是,则危险区域如何划分?
答:《锅炉房设计规范》(GB5004 ...

树总,请问锅炉房的阀门附近区域是否应划分为2区呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则