账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11015|回复: 35

[规范条文] 关于GB50054-2011《低压配电设计规范》的一个问题,求高手。

[复制链接]
发表于 2016-1-28 15:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
该规范第5.2.9条,规定了在TN系统里对于固定式设备和手持式(移动式)设备间接接触防护的切断故障回路时间(5s、0.4s等)。
问题是为什么在TT系统里没有类似的规定?仅有5.2.16条里5s的切断回路时间要求?且无固定式设备和手持式(移动式)设备之分。为何TT系统不强调手持式(移动式)设备的切断故障回路时间(类似TN里的0.4s等)?
5.2.9.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-28 15:25:34 | 显示全部楼层
即,为何TT系统里没有类似5.2.9-2的规定?

点评

不存在GB16895主编人员的观点,因为GB16895完全转化自IEC标准。  发表于 2016-1-28 20:07
     
发表于 2016-1-28 16:01:40 | 显示全部楼层
TT系统内一般采用RCD切断接地故障,RCD动作灵敏度很高,肯定能满足“切断时间”
     
发表于 2016-1-28 16:06:46 | 显示全部楼层
《低压电气装置的设计安装与检验》这本书里有给TT系统里的最大切断时间。但书里又说。例如采用20A的熔断器防电击,接地电阻要求不大于0.7Ω,采用32A断路器防电击,则不大于0.5欧姆。如此低的接地电阻值在施工中往往是难以实现的。为此在TT系统内一般采用RCD防电击。可能编规范的是考虑到这点,就不强调手持式(移动式)设备的切断故障回路时间了。
发表于 2016-1-28 16:10:34 | 显示全部楼层
其实,对于TT系统,手持式(移动式)设备间接接触防护的切断故障回路时间也是要满足0.4S的要求

点评

但是为什么GB50054-2011没有明确的条文要求?是暗藏在哪个条文里吗?如果没有条文,岂不是没有要求?  发表于 2016-1-28 16:23
发表于 2016-1-28 16:14:49 | 显示全部楼层
只是靠过流保护根本达不到,只有依靠剩余电流保护
     
发表于 2016-1-28 16:31:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-28 16:10
其实,对于TT系统,手持式(移动式)设备间接接触防护的切断故障回路时间也是要满足0.4S的要求

此为误区之一。
GB 50054-2011规定有误,且漏项。

GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》

1.png
2.png

点评

说GB50054有漏项或许片面了。GB50054对于手持式(移动式)设备的保护在5.2.15的条文说明里有点到。只是不能理解为什么不在条文里明示?编制者有意略去GB16895中这里的规定是出于什么考虑?  发表于 2016-1-29 09:46
诶,就是在GB16895里看到这样的规定,才突然意识到GB50054里没有这样的内容。这是为什么?是GB50054的主编人员和GB16895的主编人员观点不同?还是我没有理解透彻GB50054?  发表于 2016-1-28 16:34
发表于 2016-1-28 16:32:36 | 显示全部楼层
看到500问里的这个,也有时间要求
QQ图片20160128163204.png
     
发表于 2016-1-28 16:34:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-28 16:14
只是靠过流保护根本达不到,只有依靠剩余电流保护

此为误区之二。
GB 50054-2011规定有误。
应该说:一般情况下……靠过流保护难以达到,大多依靠剩余电流保护。

GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》

3.png
4.png

点评

GB50054-2011没有采用该公式,原因在5.2.15的条文说明里说了。GB50054只采用了GB16895里411.5.3的公式。关于这一点GB50054倒是交待的很清楚。  发表于 2016-1-29 09:35
     
发表于 2016-1-29 09:15:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-28 16:34
此为误区之二。
GB 50054-2011规定有误。
应该说:一般情况下……靠过流保护难以达到,大多依靠剩余电 ...

尺总 这个公式 我一直也没有 直观上理解了 能不能通俗的给说说 这个公式

点评

1、系统接地、保护接地的接地电阻足够小。2、线路阻抗足够小。3、保护电器的脱扣整定电流足够小。  发表于 2016-1-29 11:25
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:40:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-28 16:31
此为误区之一。
GB 50054-2011规定有误,且漏项。

你是说GB50054在这个问题上有漏项?恐怕也不能武断的下结论。GB50054-2011从反馈来看,还是编的很不错的。不像防火规范、报警规范给批得体无完肤。
     
发表于 2016-1-29 10:05:38 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-1-29 09:40
你是说GB50054在这个问题上有漏项?恐怕也不能武断的下结论。GB50054-2011从反馈来看,还是编的很不错的 ...


我已经把内容都给贴上了,你居然还能说“不能武断的下结论”?{:sweat:}

点评

我觉得GB50054的编制还是很严谨的,或许,编制者略去GB16895里的这段内容是另有考虑。例如9#楼里贴的公式,GB50054也没有引用,但在条文说明里给出了原因解释,还是令人信服的。  发表于 2016-1-29 10:10
     
发表于 2016-1-29 10:22:48 | 显示全部楼层
yslideb
我觉得GB50054的编制还是很严谨的,或许,编制者略去GB16895里的这段内容是另有考虑。例如9#楼里贴的公式,GB50054也没有引用,但在条文说明里给出了原因解释,还是令人信服的。  发表于 8 分钟前

尺短寸长
与烂糊三鲜汤一样的新《火规》相比,GB50054-2011显得好得多,但不意味可以贴上“编制还是很严谨的”标签。

随举几例明显的错误规定——
1.png

2.png

3.png

点评

尺总 这个错哪了啊  发表于 2016-2-1 06:39
这个没说错哪儿了  发表于 2016-1-29 12:35
     
发表于 2016-1-29 10:28:15 | 显示全部楼层
4.png

缺前提条件,漏了另一个计算公式。

点评

指分断小于<0.01s的绝热情况?  发表于 2016-1-29 12:36
     
发表于 2016-1-29 10:42:04 | 显示全部楼层
5.png

6.png

正文规定“不应大于300mA”,条文说明“不宜大于300mA”,不够严谨吧?

点评

条文说明更可信  发表于 2016-1-29 12:39
还要看环境条件吧,非火灾危险场所还可以提高阈值,500,1000都可以。  发表于 2016-1-29 12:37
这个的确。  发表于 2016-1-29 10:54
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则