账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6526|回复: 13

[问题探讨] 铝合金电缆

[复制链接]
发表于 2016-1-28 08:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计的一个二类高层办公大楼,业主想除消防设备外供电采用铝合金电缆,不知是否合适?同意还是不同意?
     
发表于 2016-1-28 09:32:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-1-28 09:40 编辑

能不同意就不同意,铝电缆后期问题多,甲方着实太穷就算了我以前问过厂家,铝电缆便宜,但铝合金比铜便宜不了太多,你让甲方做个造价估算,铝电缆要考虑压降可能要放大截面,
另外,施工单位经验不足,接触面氧化后容易引起火灾,这些先跟甲方说明,有些甲方听说哪个省钱就用哪个,其实他们也不懂,你先把问题跟甲方说清,实在不行就按尺总的办吧

点评

有道理  发表于 2016-1-28 10:19
     
发表于 2016-1-28 09:33:29 | 显示全部楼层
你大概无法不同意。

1、要求业主发公函,盖章签字。
2、要求施工单位对所有的连接部件的预处理和连接,严格执行操作规程,并必须在施工监理的当面监督下才可实施。
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:21:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-28 09:33
你大概无法不同意。

1、要求业主发公函,盖章签字。

尺总:也就是目前没有理由不同意?
     
发表于 2016-1-28 10:40:58 | 显示全部楼层
消防电缆不能用铝合金电缆,其他可以,不过我还见过一个大院消防电缆也用的合金电缆
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:49:48 | 显示全部楼层
消防规范有规定,普通的用心里没底
     
发表于 2016-1-28 11:09:45 | 显示全部楼层
去年做了一个高层住宅小区,供电局公变至单体楼配电小间的普通电缆属供电局供货,供电局均采用的是铝合金电缆
     
发表于 2016-1-28 11:11:46 | 显示全部楼层
真如尺总所言,普通电缆你还真拿不出不让用铝合金电缆的理由来
     
发表于 2016-1-28 12:22:34 | 显示全部楼层
确实没理由不让用,我见过的一个住宅小区室外主干电缆用的是纯铝的铠装电缆。
     
发表于 2016-1-29 09:18:26 | 显示全部楼层
不是都有图集啊  用吧 没事
发表于 2016-1-31 09:17:07 | 显示全部楼层
铝电缆要
考虑压降
可能要
放大截面
发表于 2016-1-31 21:29:08 | 显示全部楼层
1.        国内铝合金电缆处于发展推广阶段,已有相关国家标准支持,可以采用;
2.        明确使用以AA8030系列铝合金材料为导体的铝合金电缆;
3.        铝合金电缆品牌选择要求:产品品质保障,并且能配套提供铜铝连接端子;
4.     建议在铜价高于4.3万元/吨时采用。
     
发表于 2016-2-1 19:24:32 | 显示全部楼层
zhmman 发表于 2016-1-31 21:29
1.        国内铝合金电缆处于发展推广阶段,已有相关国家标准支持,可以采用;
2.        明确使用以AA8030系列铝合金 ...

国家标准都有哪些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则