账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6601|回复: 9

[求助] 施耐德 NSX L长延时保护的脱扣误差精度

[复制链接]
发表于 2016-1-23 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   请教施耐德公司的专家:

   从产品目录中,NSX用电子脱扣器 Micrologic5/6    L〈长延时保护〉的脱扣误差精度查不到。

   从产品目录中,电子脱扣器 Micrologic5/6集成的电力参数功能表有:
   其它技术特性
   测量精度
   电流:1级-基于IEC 61557-12标准

   请教:是否Micrologic5/6  L〈长延时保护〉的脱扣误差精度与电流测量精度相同?
 楼主| 发表于 2016-1-24 09:47:14 | 显示全部楼层
   提出楼顶问题的用意:

   如果L保护能使现标准的约定脱扣1.3In降到1.1In,就可使线缆的持续载流量降至1.1/1.3=0.846,在某些场合下,线缆规格可降一档,有现实节能降耗效果。

   老式断路器,过载检测用的是双金属片,制造误差大,脱扣误差精度不能做到很小。

   电子脱扣器断路器,数据采集的电流互感器精度已很高,模数变换后,与设定的数据比较,驱使执行机构动作,精度也会很高,应该说,L保护能使现标准的约定脱扣降到1.1In也不成问题。

   L保护能使约定脱扣降到1.1In的断路器,会大受欢迎,会被大力推广。
发表于 2016-1-25 09:01:19 | 显示全部楼层
现标准的约定脱扣1.3In
请问一下出处?
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:18:30 | 显示全部楼层
  回3楼树欲静而风不止:请问一下出处?

   出处:《工业与民用配电设计手册》第三版P625 表11-40  反时限过电流断开脱扣器在基准温度下的断开动作特性

   该标准大约正对老式热磁脱扣器的,当年还没有In和I1的概念区别,只有不可调的In分档。
     
发表于 2016-1-25 12:44:48 | 显示全部楼层
1.3In出自低压断路器产品标准,在1.3In时,断路器必须在2小时内脱扣。

按照过载保护的校验公式,断路器约定脱扣电流应小于1.45倍电缆的最大额定载流量。只要选型时电缆载流量不小于断路器的过载长延时整定值,1.45倍的这个条件就可以满足。把约定脱扣电流值降到1.1In和降低电缆规格之间好像没什么必然的联系?

电子式脱扣器在技术上做到1.1In相信不是什么难事,但随之带来的问题也许是保护过于灵敏。标准定义的一些参数往往是在保护灵敏性和可靠性之间取的折衷值。
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:36:55 | 显示全部楼层
    回5楼Tricity:把约定脱扣电流值降到1.1In和降低电缆规格之间好像没什么必然的联系?

   不是必然的联系,但在一定条件下有联系。举一例:
   有一三相对称负载,计算电流Ijs=30A,选热磁脱扣断路器整定电流 In=32A。约定不脱扣电流 1.05In=33.6A;约定脱扣脱扣电流 1.3In=41.6A。
   导线持续载流量,查《建筑电气常用数据》P46表,取环镜温度为30度,带电线 3根,BV6---36A;BV10---50A;BV16---68A。

   选BV6,线持续载流量36A<约定脱扣脱扣电流 41.6A,不能保证全保护,只能选BV10。

   如果有一断路器,In=32A,其约定不脱扣电流 1.05In=33.6A;约定脱扣脱扣电流 1.1In=35.2A,就可选BV6了。

   ABB的PR222DS/P-保护功能和参数表 L〈过载保护〉,根据其误差太大的特性,选择任何 I1 都无法选BV6导线的。
     
发表于 2016-1-25 17:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
是否有必要一定使电缆载流量大于断路器的约定脱扣电流?关于过载保护检验公式里1.45这个系数的来历,网上已经有过很多讨论。
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:51:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-1-26 15:54 编辑

   回7楼Tricity:关于过载保护检验公式里1.45这个系数的来历,网上已经有过很多讨论。

   如果低规的 I2≤1.45Iz 公式,真的可以用来选择长时期过负荷运行、持续载流量的导线的话。本帖5楼的例子,可选择BV4了,BV4当环镜温度为30度,带电线 3根时,Iz=26A,1.45Iz=37.7A。
   约定脱扣脱扣电流 I2=1.1In=35.2A, 所以I2≤1.45Iz 。可见计算电流Ijs=30A大于Iz=26A,将长时期运行在过电流状态,但愿,导线的绝缘不会提前老化,寿命不受影响。

   当然约定脱扣倍数用1.3In的断路器,用BV4不行了。因为I2=1.3In=41.6A,大于1.45Iz=37.7A,只能选BV6了。
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:37:33 | 显示全部楼层
   再回7楼Tricity:关于过载保护检验公式里1.45这个系数的来历,网上已经有过很多讨论。

   如果低规的 I2≤1.45Iz 公式,真的可以用来选择长时期过负荷运行、持续载流量的导线的话。

   长时间过电流运行在高温度状态还会带来以下5点严重后果必须考虑:

   后果之一:长时间过电流运行,大大缩短导线使用寿命。尤其线路电流长期接近 I2=1.45In,而保护电器又不跳闸时,导线发热量是In时的1.45x1.45=2.1倍。类比《建筑电气》2012年1期论文“电缆特性与过或负荷保护分析”一文计算公式和有关结论。聚氯乙烯绝缘的BV型导线当电流为In时最终温度为70度,而电流为1.45In时导线最终温度升至约为147度。长期运行在147度时,导线的寿命为96小时,这是什么概念,就是说,连续大电流运行4天后,要更换电线电缆了,即使每天连续运行8小时,那要在12天后要更换电线电缆了。

   后果之二:由于长时间高温度,导线电阻增大,使线路压降也大增,使原常规设计能满足线路压降的,变为不满足。《工业与民用配电设计手册》第三版有关线路压降的表格失去了实用价值。

   后果之三:导线高温度时,发生短路,首先对短路灵敏度的影响。短路后导体温升比 I2 更高,除瞬动断路器故障持续时间短温升有限外,用延时的断路器、或熔断器保护时,导体最终温度更高,导体电阻将大大超过1.5倍20度时的电阻,使短路电流减小,断路器拒动。这时短路电流远大于 I2 ,断路器又拒动,导线最终烧毁,是必然的结果。
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:33:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-1-29 10:36 编辑

   后果之四:导线高温度时,发生短路,对短路热稳定校验的影响。由于短路前,导线温度高于常规温度,短路发生时,此时BV型电线的初始温度也应取高温度值147度,按《低压配电设计规范》附录A,k的计算公式,仍取最终温度为160度,则k值由115变为43.8。

   当瞬时保护功能切断短路故障线路,电路实际电流为 Iz<Ijs<I2,k值取值原则,可利用现行原则。现行的原则是,不管短路前,线缆实际温度在30度~70度〈聚氯乙烯绝缘〉之间,短路时的初始温度取其最大值的70度。所以当最高运行温度为147度时,计算k值时的初始温度也可取147度。

   当瞬时保护功能切断短路故障线路,实际电流接近 I2 时,而且遇到需要SxSxk等于k=115时的数值时,k变小了,则需增大S,增至1.667倍。这意味着BV4 4x1.667=6.668,要选用BV10;BV6 6x1.667=10,要选用BV10。
   有意思的是,转了一圈后,回到了原点,I2≤1.45Iz不可能成立,必须回到 I2≤Iz。既然如此,何必当初。按 I2≤Iz 选用线缆,上一帖子的三点后果也不存在了,可放心地按常规设计了。

   公式 I2≤1.45Iz 也不是一点没有用处了,本人认为,可用于短时工作制、断续工作制的负载,选择线缆之用。

   直觉,有可能长延时保护功能先切断短路故障线路,初步认为,这与实际电流和保护器件脱扣特性曲线有关,这个问题要厂家的专家们去探讨了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则