账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2615|回复: 2

[求助] PR222DS/P L过载保护脱扣误差认定

[复制链接]
发表于 2016-1-23 14:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   请教ABB公司的专家:

   ABB技术资料:PR222DS/P-保护功能和参数表  L 〈过载保护〉

   电子设置
   I1=0.40···1xIn〈步距0.01xIn〉
   脱扣在1.1···1.3xIn之间
   〈IEC60947-2〉

   现有带PR222DS/P断路器   In=100A ,  I1=40A
   
   请教:该断路器,脱扣值在110A···130A之间。还是脱扣值在44A···52A之间 ?
     
发表于 2016-1-23 19:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
不是ABB的专家,代为回答,不对之处望指正,In是额定电流,L1是长延时整定电流,脱扣当然是在后者44-52A之间。
 楼主| 发表于 2016-1-23 20:02:23 | 显示全部楼层
   回2楼bzp4891:谢谢回答。

   “脱扣在1.1···1.3xIn之间”的说法是错了,但想不通的,是ABB公司出错了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则