账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4354|回复: 12

[规范条文] 独立40平方的可拆或组装建筑仅用光伏发电接地如何设计?规范有要求吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-21 07:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独立40平方的可拆或组装建筑仅用光伏发电接地如何设计?接地系统采用什么系统?这个40平米的建筑还需设计MEB箱吗?光伏如何与MEB箱联结?希望各位同仁给予帮助,谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-1-21 08:40:55 | 显示全部楼层
接地系统采用TN-C或TN-S系统,需要设置MEB箱(不仅接地要求,还有雷击要求)
光伏的光伏组件、充放电控制器、配电箱、防雷装置均需与MEB联接
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-21 09:32:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-21 08:40
接地系统采用TN-C或TN-S系统,需要设置MEB箱(不仅接地要求,还有雷击要求)
光伏的光伏组件、充放电控制 ...

朋友您好:请问这个有规范的出处吗?现在是发电板离建筑物有一段距离,还需要与这个40平米的接地装置连接吗?与厂家咨询了下,他们离网之引出了L、N ,那样的话是不是得采用TT系统了,若采用TT系统这个40平米的建筑物还需要设计MEB箱吗?
发表于 2016-1-21 11:24:02 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2016-1-21 09:32
朋友您好:请问这个有规范的出处吗?现在是发电板离建筑物有一段距离,还需要与这个40平米的接地装置连接 ...

接地电阻如果满足要求,不连接也行
发表于 2016-1-21 11:35:00 | 显示全部楼层
他们离网之引出了L、N ,那样的话是不是得采用TT系统了
严格来说,这种情况不叫TT系统,逆变变压器没有中性点,三相逆变才有TT、TN
发表于 2016-1-21 11:38:53 | 显示全部楼层
40平米的建筑物还需要设计MEB箱吗
我认为是必须设,防雷电流、防过电压、人身安全等
 楼主| 发表于 2016-1-21 12:50:18 | 显示全部楼层
谢谢回复,光伏厂家回复说发光板要通过单相隔离变压器引出交流电,问下,单相隔离变压器的出线可以接这个建筑的MEB箱?假设这个建筑物进线是L、N,那么是TT系统了,是不是这个建筑还得设计MEB?卫生间的LEB箱是不是也得接到MEB上?像插座、照明的PE线均接到这个MEB箱上?
发表于 2016-1-21 14:32:58 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2016-1-21 12:50
谢谢回复,光伏厂家回复说发光板要通过单相隔离变压器引出交流电,问下,单相隔离变压器的出线可以接这个建 ...

单相隔离变压器的出线可以接这个建筑的MEB箱?
可以接
发表于 2016-1-21 14:34:06 | 显示全部楼层
如果逆变出来的220V两根线都不接地,就类似三相的IT系统了
发表于 2016-1-21 14:36:38 | 显示全部楼层
卫生间的LEB箱是不是也得接到MEB上?像插座、照明的PE线均接到这个MEB箱上?
卫生间的LEB没有要求接到MEB上
插座、照明的PE线均接到这个MEB箱上,是的,通过一级级配电箱
发表于 2016-1-21 14:38:27 | 显示全部楼层
假设这个建筑物进线是L、N,那么是TT系统了
只是类似于
 楼主| 发表于 2016-1-21 16:14:28 | 显示全部楼层
非常感谢:树欲静而风不止朋友的回复!2013年合订本订阅


dianqihtb87815 发表于 2016-1-21 12:50
谢谢回复,光伏厂家回复说发光板要通过单相隔离变压器引出交流电,问下,单相隔离变压器的出线可以接这个建 ...

单相隔离变压器的出线可以接这个建筑的MEB箱?
可以接
请问是进户光伏发电中L、N线中的N接到MEB箱上吗?

点评

接  发表于 2016-1-22 08:43
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则