账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5013|回复: 12

[规范条文] 如何理解火规 第3.2.1条第2款

[复制链接]
     
发表于 2016-1-20 11:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xtuxumeng 于 2016-1-20 14:30 编辑

根据3.1.5条,任一台火灾报警控制器只能有16个回路(3200/200),假如一系统具有40个回路,即需要设置三台火灾报警控制器。根据3.2.1条,如果三台都具有集中控制功能,便是控制中心报警系统;若只有其中一台具有集中控制功能,即为集中报警系统。
如何理解这里的具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器,图集中写到可直接手动控制消防设备,是否指具有手动控制盘的火灾报警控制器和消防联动控制器?(关系到系统为集中报警系统还是控制中心报警系统)
另外,海湾产品手册中,JB-QG/QT-GST9000型火灾报警控制器(联动型),最多可以带58个242地址编码点回路,按规范,这种控制器岂不是不可以用?
发表于 2016-1-20 14:07:31 | 显示全部楼层
不是专指,也可火灾报警器(联动型)
     
发表于 2016-1-20 14:48:27 | 显示全部楼层
就点数242而言,为啥不可以用?安装数量不超过规范要求就ok
     
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:54:44 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2016-1-20 14:48
就点数242而言,为啥不可以用?安装数量不超过规范要求就ok

规范要求每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点。重点是控制器连接的总点数不应超过3200点,上面列举的控制器可以连接1万多点
     
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:48:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-20 14:07
不是专指,也可火灾报警器(联动型)

集中报警系统中设置几台火灾报警控制器(联动型),是不是只能有一台有手动控制盘?
发表于 2016-1-22 11:14:34 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2016-1-22 10:48
集中报警系统中设置几台火灾报警控制器(联动型),是不是只能有一台有手动控制盘?

没有这个规定,设几台或不设都没有规定
     
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:20:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-22 11:14
没有这个规定,设几台或不设都没有规定

那3.2.1条第2款中“且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统”该如何理解?还请前辈不吝赐教
发表于 2016-1-22 14:34:03 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2016-1-22 14:20
那3.2.1条第2款中“且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集 ...

是的,我说的是手动控制盘,这个不是必须的
发表于 2016-1-22 14:35:43 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2016-1-22 14:20
那3.2.1条第2款中“且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集 ...

火灾报警控制器和消防联动控制器合二为一,选一台联动型的报警控制器
     
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:49:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-22 14:35
火灾报警控制器和消防联动控制器合二为一,选一台联动型的报警控制器

规范要求任一台火灾报警控制器所连接的点数,均不应超过3200点。当点数不够,需要设置几台控制器时,如何确定系统是集中报警系统还是控制中心报警系统?
发表于 2016-1-22 14:56:22 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2016-1-22 14:49
规范要求任一台火灾报警控制器所连接的点数,均不应超过3200点。当点数不够,需要设置几台控制器时,如何 ...

你这样的还是集中系统
     
 楼主| 发表于 2016-1-26 14:42:54 | 显示全部楼层

如何确定的?规范讲有且只有一台具有集中控制功能的火灾报警控制器或消防联动控制器的保护对象为集中报警系统,若这里不止有一台呢?
发表于 2016-1-26 14:51:33 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2016-1-26 14:42
如何确定的?规范讲有且只有一台具有集中控制功能的火灾报警控制器或消防联动控制器的保护对象为集中报警 ...

不是说有几台集中报警器就是控制中心系统,而是两个消防控制室以上或两个集中系统以上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则