官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2016-1-20 09:48 就从自己的户内箱引(前提是不碰上特别较劲的图审)
hbb1122 发表于 2016-1-21 08:26 如果审图提出消防电源要独立,如何回复呢?
云溪2 发表于 2016-1-21 12:37 按供规,蓄电池可以作为应急电源
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2016-1-21 15:38 主要是应急照明采用独立的配电系统不好处理。
云溪2 发表于 2016-1-21 16:33 你说的这个要求是哪本书呢 照明规范7.2.2-1有三种方式,你按第一种就可以呀
树欲静而风不止 发表于 2016-1-21 09:03 这没有办法,按图审意见修改
hbb1122 发表于 2016-1-22 11:17 就一条回路,实在是。。。有没有可以反驳的条文。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页