账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4316|回复: 4

[施工探讨] 变压器接地电阻的检测方法

[复制链接]
发表于 2016-1-16 16:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。

要测量的变压器


                               
登录/注册后可看大图


打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线


                               
登录/注册后可看大图


按下图接线。红,黄,绿和黑,分别相差5米。此为四线法测量接地电阻


                               
登录/注册后可看大图


打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


将绿、黑测试线钳在变压器接地引下线上


                               
登录/注册后可看大图


接线完成,准备测试


                               
登录/注册后可看大图


按红色POWER键开机


                               
登录/注册后可看大图


按R键切换接地电阻档


                               
登录/注册后可看大图


按黄色TEST键开始测试


                               
登录/注册后可看大图


测试10秒倒计时中


                               
登录/注册后可看大图


测出接地电阻值为3.17Ω,接地正常


                               
登录/注册后可看大图


检测完成,按POWER键关键,收工


                               
登录/注册后可看大图


以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测变压器接地电阻现场案例
     
发表于 2016-1-17 08:58:01 | 显示全部楼层
雷雨天不要去测哈{:lol:}
     
发表于 2016-1-17 16:35:50 | 显示全部楼层
强,赞一个,建筑的接地电阻也是这么测么
     
发表于 2016-1-17 21:45:12 | 显示全部楼层
也是第一次看到现场测量接地电阻的照片{:smile:}
发表于 2016-1-18 08:56:31 | 显示全部楼层
实际值应该比测试得大(上面一段没测)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则