账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3197|回复: 0

[施工探讨] 杆塔接地电阻检测案例

[复制链接]
发表于 2016-1-16 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量杆塔接地电阻值的一个实例。

要测量的杆塔


                               
登录/注册后可看大图


打开征能ES3001多功能四线接地电阻仪仪表箱准备接线


                               
登录/注册后可看大图


按下图接线,红,黄,绿和黑,相距5米。此为精密四线法测量接地电阻。


                               
登录/注册后可看大图


打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


将绿、黑测试线钳在杆塔接地引下线上


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


测试线按对应颜色与主机连接


                               
登录/注册后可看大图


按红色POWER键开机


                               
登录/注册后可看大图


按R键切换接地电阻档


                               
登录/注册后可看大图


按黄色TEST键开始测试


                               
登录/注册后可看大图


测试10秒倒计时中


                               
登录/注册后可看大图


测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常


                               
登录/注册后可看大图


检测完成,按红色POWER键关键,收工


                               
登录/注册后可看大图


以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测杆塔接地电阻值的现场操作。

如需购买或了解更多此仪表的参数,请拔打:020-36544171,手机:13802775930,QQ:1437841048
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则