账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4206|回复: 4

[一次接线] 接地故障保护和漏电保护的叫法是根据接地系统区分的吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-13 19:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-13 19:36 编辑

如截图,接地故障的保护类别在TT系统中称为漏电保护或剩余接地故障电流保护,在TN-S系统中称为为接地故障保护(GFP),因为前者发生接地故障时电流较小,需要通过高灵敏的RCD检测;后者发生接地故障时电流近似于短路电流,甚至可以通过断路器的过电流保护兼做接地故障保护。
10.jpg
11.jpg
12.jpg
     
发表于 2016-1-13 19:57:34 | 显示全部楼层
线路保护和电击防护的间接接触防护。

点评

恩,前者保护对象为设备或线路,或者保护对象为人  发表于 2016-1-13 20:09
     
发表于 2016-1-14 17:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
只是习惯上的叫法吧,严格意义上不论电流幅值的大小,都属于接地故障。
     
发表于 2016-1-14 19:51:56 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2016-1-14 13:48
只是习惯上的叫法吧,严格意义上不论电流幅值的大小,都属于接地故障。

是的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则