账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4319|回复: 4

[问题探讨] 城市地下综合管廊消防

[复制链接]
发表于 2016-1-12 18:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
城市地下综合管廊长的有几十公里,消防电话怎么设置?如何确保信号不衰减?
     
发表于 2016-1-12 20:12:00 | 显示全部楼层
中国那么大,城域网是怎么实现的?
发表于 2016-1-13 08:06:43 | 显示全部楼层
在 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第7.5.6条,综合管廊应设置通信系统,并应符合下列规定:
1  应设置固定式通信系统,电话应与监控中心连通,信号与通信网络连通.综合管廊人员出入或每个防火分区应设置通信点;不分防火分区的舱室,通信点间距不应大于100m;
2  固定式电话与消专用电话合用时,应采用独立通信系统.
3   除天然气管道舱,其他舱室内宜设置用于对讲通话的无线系统覆盖。
发表于 2016-1-13 08:43:30 | 显示全部楼层
对通信不是很懂,大致是通信线路模拟信号加放大器,数字信号加中继器。还是希望通信专家普及一下这方面知识。
     
发表于 2016-1-13 11:03:18 | 显示全部楼层
想来总是要通过集散方式实现,增设直通式交换机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则