[问题探讨] 消防排水泵属于消防负荷吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-11 10:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可能有很多人觉得这个问题有点可笑。
GB 50974-2014明确规定,设有消防给水的地下室,应设置消防排水。
对于有其他消防负荷的工程,把消防排水按消防负荷供电,也没啥问题。
但对于小型工程,没有其它消防设备,若把消防排水按消防负荷供电,就是一个麻烦事情。
现在的问题是,地下室消防排水泵是为了排出消火栓灭火时的积水,这个积水即使不及时排出,也不会对灭火产生啥影响。这时有必要安消防负荷来处理吗?
发表于 2016-1-11 11:03:09 | 显示全部楼层
刚看了一个疑难解析,参考参考
QQ图片20160111110234.png
发表于 2016-1-11 11:12:37 | 显示全部楼层
不管规范如何解释,就我本意也是不按消防负荷,而且消防时应断电,否则消防人员在地下室的水里灭火多危险
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 11:40:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 11:12
不管规范如何解释,就我本意也是不按消防负荷,而且消防时应断电,否则消防人员在地下室的水里灭火多危险

你这个解释是哪里出的?
     
发表于 2016-1-11 12:17:53 | 显示全部楼层
个人理解,排消防水不属于消防用电,消防泵房内的及消防电梯井的属于消防用电
     
发表于 2016-1-11 12:38:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 11:03
刚看了一个疑难解析,参考参考

才可按——不是“才应按”,是不是不具强制执行力?
消防时排水——既然在消防时有继续工作的需要,是不是“应”定为“消防设备”?
     
发表于 2016-1-11 12:39:12 | 显示全部楼层
应该算。
但是即使在海外,除了配置的消防排水泵。我们也在电梯井道附近设置插座,供便携式排水泵接电。我觉得可以作为你的项目参考。
发表于 2016-1-11 14:09:43 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-1-11 11:40
你这个解释是哪里出的?

就是这本,楼主有机会看看
QQ图片20160111140832.jpg
发表于 2016-1-11 14:16:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-11 12:38
才可按——不是“才应按”,是不是不具强制执行力?
消防时排水——既然在消防时有继续工作的需要,是不 ...

确实是,规范编写就是缺少这种“咬文嚼字”的精神
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-11 14:24:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-11 14:09
就是这本,楼主有机会看看

呵呵!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31254-3-1.html
尺短寸长 发表于 2016-1-11 11:59
终见庐山真面目。

29元定价。
快速翻了几页……

呵呵!
小伙伴们,请仔细阅读但提醒千万小心甄别,别给……{:dizzy:}
自求多福吧!{:titter:}

     
 楼主| 发表于 2016-1-11 15:01:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-11 12:38
才可按——不是“才应按”,是不是不具强制执行力?
消防时排水——既然在消防时有继续工作的需要,是不 ...

我这个工程,是多层建筑下面的地下室,面积不大,没有其他消防负荷。
消防排水,有的是消防时排水,不及时排出会影响消防灭火,这种当然应该算消防负荷。但小型地下室这种情况,灭火时有地下室积水,并不影响消防工作,可以消防后排水。按消防负荷处理,备用电源如何解决?为了几kW的排水泵,专门设发电机?还搞个发电机房?

     
发表于 2016-1-11 16:06:06 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-1-11 15:01
我这个工程,是多层建筑下面的地下室,面积不大,没有其他消防负荷。
消防排水,有的是消防时排水,不及 ...

为什么要设发电机,根据你说的,你这个工程的排水泵是属于三级消防负荷吧,而且又不是在设备房里面,不需要末端切换啊
     
发表于 2016-1-11 16:11:47 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-1-11 15:01
我这个工程,是多层建筑下面的地下室,面积不大,没有其他消防负荷。
消防排水,有的是消防时排水,不及 ...


是不是得消防排水,需要:具体问题具体分析。
     
发表于 2016-1-11 16:35:23 | 显示全部楼层
如果真要问水专业是不是按消防负荷配电,估计他自己也说不清楚
     
发表于 2016-1-11 17:43:11 | 显示全部楼层
民规将消防梯排水泵定为消防负荷。
根据消防设施的定义,我认为排水泵不属消防负荷。