账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5180|回复: 2

[求助] 关于柴油发电机至低压配电柜配线电系统使用母线问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-8 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机至低压配电柜配线电系统使用母线,规范是否有要求?设计院说普通母线耐火等级不够,不满足消防要求,查了一下相关规范,没找到这方面的条文,哪位了解,帮助解释一下呗。
发表于 2016-1-8 15:38:16 | 显示全部楼层
民规6.1.5:宜采用耐火型封闭母线
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:39:49 | 显示全部楼层
找到了,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则