账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6127|回复: 11

[求助] 照明回路的谐波含量

[复制链接]
     
发表于 2016-1-6 06:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明回路 都采用T8  840  灯管 不知道谐波含量是多少了  有没有可能超过33%       装修图中 经常有很多小筒灯和led灯  这种有没有可能超过了 ?

发表于 2016-1-6 08:44:12 | 显示全部楼层
如果大量使用LED灯,其谐波含量超的可能性很大(大于荧光灯的),下面是荧光灯的
QQ图片20160106083107.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:12:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:44
如果大量使用LED灯,其谐波含量超的可能性很大(大于荧光灯的),下面是荧光灯的

要按这个表的话  就不用考虑中心线的问题了  应该是没有超过的
发表于 2016-1-6 10:43:12 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-6 10:12
要按这个表的话  就不用考虑中心线的问题了  应该是没有超过的

加上LED灯的,就难说了,可以测测看
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:47:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 10:43
加上LED灯的,就难说了,可以测测看

装饰专业 给提过吊顶平面图 咱们就直接画了  也没法去测啊
发表于 2016-1-6 10:52:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-1-6 10:53 编辑
liuiping 发表于 2016-1-6 10:47
装饰专业 给提过吊顶平面图 咱们就直接画了  也没法去测啊


中性线截面与相线一致,电缆截面适当放点余量就行了。变电所里测量多了加滤波装置。
发表于 2016-1-11 22:54:03 | 显示全部楼层
装修中使用太多的小功率灯具,太不节能了
     
发表于 2016-1-15 21:11:54 | 显示全部楼层
荧光管灯选择28W以上
     
发表于 2016-1-16 20:08:09 | 显示全部楼层
现在国内的很多品牌荧光灯具(主要是镇流器部分引起的),包括LED灯具(驱动部分),或许是因为市场竞争的关系,降低成本的因素,结果导致的电流谐波,总谐波和奇次谐波过大。这些东西在电能质量测试仪上很容易检测出来。
     
发表于 2016-1-17 08:55:35 | 显示全部楼层
有可能。
引入照明配电箱的中性线不应小于相线。
     
 楼主| 发表于 2016-1-17 19:18:58 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-17 08:55
有可能。
引入照明配电箱的中性线不应小于相线。

是怕 一个主要是照明的箱子进线 超过33%  N线不够了啊  不知道这种可能性大不 ?
     
发表于 2016-1-18 07:26:29 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-17 19:18
是怕 一个主要是照明的箱子进线 超过33%  N线不够了啊  不知道这种可能性大不 ?

大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则