账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15187|回复: 18

[一次接线] 中压配电变压器,选用断路器还是熔断器保护?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-5 19:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-5 19:34 编辑

如题,10/0.4kv的中压配电变压器的容量一般不超过1600kVA,选用断路器还是熔断器保护好呢?
11.jpg
发表于 2016-1-7 11:24:34 | 显示全部楼层
当前大多数产品目前均是1250kVA及以高压侧可用负荷开关-熔断器组来保护。对于1600kVA能否使用,我觉得还是看保护产品的电气性能而定,同时也要考虑实际自动操作的需求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-1-8 07:35:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-8 07:52 编辑

要计算某型号负荷开关+熔断器组合电器柜的转移电流,两项参数需提前知道:
1.熔断器熔断后撞针触发负荷开关分闸的时间;
2.该组合电器柜选用的熔断器的时间特性曲线。
文章中提到ABB 的Safering,施耐德的SM6 以及阿海珐的FBX(现为施耐德旗下),这三种产品的分闸时间都是不一样的,且使用的熔断器也是不一样,我查阅的2015年FBX的样本,样本中有三种熔断器供选择,其一为Fusarc-CF type(IEC)型,其二为Fusarc-CF type(DINVDE),第三种为Siba HH-DIN,对于使用第一、二种熔断器保护的变压器,最大容量不要超过800kVA,第三种熔断器保护的变压器最大容量不要超过2000kVA,样本中也能查询到分闸时间,选用第一、二种熔断器时组合电器柜带机械延时脱扣分闸时间为70ms,选用第三种熔断器时组合电器柜带机械延时脱扣时分闸时间为80ms。

1.jpg
2.jpg
3.jpg
     
发表于 2022-9-25 22:34:34 | 显示全部楼层
(1)《20kV配电设计技术规定》(DL/T5449-2012)第8.1.2条:继电保护和安全自动装置宜采用具有成熟经验的数字式装置。20kV继电保护和自动装置宜通过计算按表8.1.2配置:油浸大于等于800KVA,干变大于等于1000KVA高压侧采用断路器
(2)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008)第4.0.2条规定:容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护。
(3)《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第4.4.7条第3款:分变电所变压器容量大于或等于1250kVA时,其高压侧进线开关宜采用断路器;小于或等于1000kVA时,其高压侧进线开关可采用负荷开关电器或负荷开关-熔断器组合电器,此时应将变压器温度信号上传。
     
发表于 2016-1-6 10:49:58 | 显示全部楼层
F-C柜的使用,考虑转移电流的问题。这个话题也很深。
一般1250及以下干变没问题。
期待大伙发言。
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 22:35:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-6 23:09 编辑

龙王提到的这个F-C柜 ( 区别于中压中置柜F-C柜,即用于控制保护中压电动机的熔断器-接触器柜),中文名称叫负荷开关+熔断器组合电器柜,遵循的设计标准为GB 16926-2009交流高压负荷开关-熔断器组合电器,这种组合电器柜的作用是作为环网供电的馈线柜,用于保护配电变压器。

1.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 22:52:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 21:35 编辑

负荷开关+熔断器组合电器柜的型式试验中有一项重要的参数:转移电流。当预期短路电流低于额定转移电流时,首开相由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;当预期短路电流大于额定转移电流时,三相电流仅由熔断器开断。某型号组合电器柜的转移电流值通过型式试验获得,试验时三相熔断器只安装一相,其余两相用铜管替代,试验时通以成套厂家宣称的转移电流值,熔断器熔断顶针弹出,顶针撞击负荷开关脱扣连锁结构使负荷开关触头分闸,如果负荷开关能成功分断剩余两相的故障电流,则试验通过。
目前12kv的组合电器柜一般为1750A左右,24kv的组合电器柜为1000A,各个厂家的的转移电流值可能不一样。

2.jpg
22.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 23:01:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-6 23:14 编辑

如图为施耐德的FBX三单元气体绝缘环网柜,面板上从左到右依次为:环进(负荷开关单元)+环出(负荷开关单元)+变压器保护单元(负荷开关+熔断器组合电器单元),采用共箱式结构,负荷开关、主母线、内部连接母线、熔管桶全部位于充满SF6气体的不锈钢气箱内,外部进线和出线电缆通过固定在箱体上的电缆套管连接。
3.jpg
4.jpg
     
发表于 2016-1-7 08:24:31 | 显示全部楼层
我们论坛网友论文截图

油浸式变压器的负荷开关-熔断器组合电器的短路电流和转移电流.JPG

发表于 2016-1-7 19:34:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 warrior0318 于 2016-1-7 19:35 编辑

龙王贴出来的这篇文章应该展开讨论一下!
建议转移电流这个话题可以单独开个专门的帖子详细讨论!
     
 楼主| 发表于 2016-1-8 07:43:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-8 07:52 编辑

前面提到的论文发表的日期在2011年,于是我查阅了2009年FBX样本,当时该产品尚属于法国阿海珐旗下未并入施耐德,样本中有2种熔断器供选择,其一为FDwt(AREVA)型,其二为FDwt(SIBA,对于使用第一种熔断器保护的变压器,最大容量不要超过1250kVA,第二种熔断器保护的变压器最大容量不要超过1600kVA,样本中也能查询到分闸时间,选用第一种熔断器时组合电器柜带机械延时脱扣分闸时间为70ms,选用第二种熔断器时组合电器柜带机械延时脱扣时分闸时间为80ms。
4.jpg
5.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-8 07:47:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-8 07:56 编辑

个人愚见,论文中将safering,SM6,FBX的分闸时间都默认为50ms,以及将三种型号的熔断器时间-特性曲线默认都选用SM6的Fusarc-CF型熔断器来分析,恐有不妥,应具体产品具体分析。
附图为论文中提到的Fusarc-CF型熔断器时间特性曲线:
6.jpg
     
发表于 2016-1-8 09:26:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2016-6-1 16:47:44 | 显示全部楼层
幻灯片2.JPG
幻灯片3.JPG
幻灯片4.JPG
幻灯片5.JPG
幻灯片6.JPG
幻灯片7.JPG
幻灯片8.JPG
幻灯片9.JPG
幻灯片10.JPG
幻灯片11.JPG
幻灯片12.JPG
幻灯片13.JPG
幻灯片14.JPG
幻灯片15.JPG
幻灯片16.JPG

点评

很强大啊!  发表于 2016-6-1 16:49

评分

参与人数 1贡献 +4 E币 +20 威望 +4 收起 理由
bzp4891 + 4 + 20 + 4 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-6-1 17:23:51 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-8 07:47
个人愚见,论文中将safering,SM6,FBX的分闸时间都默认为50ms,以及将三种型号的熔断器时间-特性曲线默认 ...

这几个产品的熔断器触发的分闸时间有很大差异
     
发表于 2022-4-13 11:24:38 | 显示全部楼层
点赞 学习啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则