VRV室外机的使用系数和功率因数
发表于 2015-12-30 14:36:54 | 显示全部楼层
使用系数(需用系数):供电回路计算就按额定功率,变压器计算可考虑0.8左右的系数(具体还是看规模)。功率因数:如果变频,0.9以上