账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4656|回复: 7

[问题探讨] IEC对于成排布置的低压室疏散出口有规定吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-30 13:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
来自网友:

问个问题,
GB50054-2011中4.2.2成排布置的配电屏,其长度超过6m 时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
也就是说低压柜长度不能超过15m,超过15m必须增加出口。IEC上有没有这样的规定?

     
发表于 2015-12-30 14:26:40 | 显示全部楼层

IEC 60364-7-729

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-12-30 13:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
IEC的规定是如果超过10米,通道应有两个出口。如果超过20米,通道应有两个带门的出口。跟国标不太一样。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 很给力!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:16:56 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2015-12-30 09:13
IEC的规定是如果超过10米,通道应有两个出口。如果超过20米,通道应有两个带门的出口。跟国标不太一样。

哪本规范?
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:44:16 | 显示全部楼层

我去,我有,但是我国没有转化。
IEC 60364-7-729-2007 低压电气安装---第7-729部分 特殊安装或位置要求---运行或维护通道.pdf (322.24 KB, 下载次数: 27)

     
发表于 2015-12-30 14:48:35 | 显示全部楼层
刚才有点记错了。。

IEC要求通道长度超过10m时,通道两端应设出口。当封闭受限区域长度超过20m时,在区域两端应设门。

IEC没有要求通道超过15m时其间应增加出口。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:53:52 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2015-12-30 10:48
刚才有点记错了。。

IEC要求通道长度超过10m时,通道两端应设出口。当封闭受限区域长度超过20m时,在区 ...

1.png

2.png

发表于 2015-12-30 17:58:45 | 显示全部楼层
这个示意图好,不仅仅是通道,对房间门的设置也要规定,不能随意设在同一侧满足设两个门,实质上又不利于疏散
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则