账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14080|回复: 7

[问题探讨] 关于消防控制室设置位置的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-29 10:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题,关于消防控制室设置在一层时,是不是必须要有通向室外的门?民规13.11.6。1规定消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;但此条文对应的条文说明又说“消防值班室与消防控制室都应设置于建筑物地下一层和首层距通往室外出入口不超过20m的位置。这一规定是为了火灾时的消防控制方便,也便于与室外消防人员联系。消防控制室的出口位置,宜一目了然地看清楚建筑物通往室外出入口,并在通往出入口的路上不宜弯道过多和有障碍物”这怎么理解呀?
     
发表于 2015-12-29 10:24:52 | 显示全部楼层
14版《建规》实施半年有余了,还提这问题?{:dizzy:}
     
发表于 2015-12-29 10:27:08 | 显示全部楼层
14版《建规》8.1.6、8.1.7及条文说明。

点评

解释得很清楚  发表于 2015-12-29 11:01
发表于 2015-12-29 10:45:53 | 显示全部楼层
5年没来论坛了{:funk:}

点评

有啥可以和大伙儿分享的?  发表于 2015-12-29 13:32
     
发表于 2015-12-29 13:30:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止
解释得很清楚  发表于 2 小时前

尺短寸长
可惜的是,具体规定,有所欠缺。
     
发表于 2015-12-29 13:37:11 | 显示全部楼层
缺:消防控制室疏散门与直接通往室外的安全出口的总长度控制要求。
缺:消防控制室疏散门涉及的疏散走道(通过疏散走道直接连通到进入……)长度控制要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则