账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11444|回复: 10

[问题探讨] 地下车库烟感和梁的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-28 22:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范,超过600mm的梁高要按单独区域设一个烟感,现在都是覆土的地下室,次梁都800高,按这种搞法,一个8mx8m的柱网空间分成了9格,64平米要用9个烟感,是不是有点太夸张了啊。
我觉得一个柱网空间用一两个不就行了,真要有火,也会沿顶板蔓延探测得到。规范是不是太夸张了?
发表于 2015-12-29 08:13:14 | 显示全部楼层
次梁都800高,这个地下室的层高都受影响,结构可通过调整板厚的方式来减小次梁或取消。
     
发表于 2015-12-29 09:08:59 | 显示全部楼层
至少你对规范的解读和我一致。至于为何如此我也不是很理解,从储烟仓的角度来看,深梁会在一定程度上阻隔烟气的蔓延,探测器少了会减缓探测器对火灾的探测速度吧。
     
发表于 2015-12-29 09:27:03 | 显示全部楼层
碰上好多次了,没办法啊,9个也要硬着头皮上啊,结构听电气的会改,做梦去吧

点评

结构专业当然首先考虑自身设计体系的合理性  发表于 2015-12-29 09:34
     
发表于 2015-12-29 09:42:37 | 显示全部楼层
结构也不一定拉,结构好多时候是不想改,因为已经画的差不多了,其实他们改一下对水(布喷淋)对电都很好
     
发表于 2015-12-29 09:56:11 | 显示全部楼层
次梁高800,是不是有点大(如果不是大项目的话),再说次梁还要减去板厚的,一般次梁突出顶棚不超过600的井字梁(9格),设2个就够了。可以跟你们结构的探讨下,让他调节次梁高,不然要增加很多成本的。
     
发表于 2015-12-29 11:13:05 | 显示全部楼层
让结构改东西,简直不可能。。。。
     
发表于 2015-12-29 11:19:28 | 显示全部楼层
如果结构真的是这种设计,那就按火规严格执行
     
发表于 2015-12-29 12:03:10 | 显示全部楼层
这么大的工程,应该有总工纵览全局来平衡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则