账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4136|回复: 6

[求助] 防雷设计中,多大一坨算独立的“防雷建筑物”?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-28 22:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,GB50057-2010中,第4.5.1和4.5.2条仅有部分为一类防雷建筑、二类防雷建筑、三类防雷建筑,怎么理解?
对于有地下室的住宅小区,防雷计算取多大一坨来计算?取一个单元?还是所有和地下室相连的建筑作为一个整体计算?
附文:
4.5.1 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:
1 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。
2 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两部分防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施。
3 当第一、二类防雷建筑物部分的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。


4.5.2 当一座建筑物中仅有一部分为第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷措施宜符合下列规定:
1 当防雷建筑物部分可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
2 当防雷建筑物部分不可能遭直接雷击时,可不采取防直击雷措施,可仅按各自类别采取防闪电感应和防闪电电涌侵入的措施。
3 当防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的50%以上时,该建筑物宜按本规范第4.5.1条的规定采取防雷措施。
     
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:33:04 | 显示全部楼层
这个问题困扰我好久了,求帮忙解惑。
发表于 2015-12-29 08:40:35 | 显示全部楼层
还是所有和地下室相连的建筑作为一个整体计算?
单个建筑(不连体)的,单个计算
发表于 2015-12-29 08:43:59 | 显示全部楼层
雷规第4.5.1和4.5.2,适用于一栋建筑里不同高度,产生的不同防雷级别问题
发表于 2015-12-29 08:45:17 | 显示全部楼层
对于一个大地下室,上面几栋高层住宅的防雷,其为建筑群的防雷问题,其严格计算可参考雷规附录
发表于 2015-12-29 08:46:31 | 显示全部楼层
但其计算结果一定是:单体建筑的年雷击次数大于考虑周围建筑后的年雷击次数
     
 楼主| 发表于 2016-3-16 01:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-29 08:46
但其计算结果一定是:单体建筑的年雷击次数大于考虑周围建筑后的年雷击次数

不一样的,假设一栋住宅有2个一样的单元A组成,这两单元通过伸缩缝拼起来的。另外假设有两栋住宅,每栋都是由1个单元A组成。这样如果碰巧,可能由1个单元组成的建筑是三类防雷,把他拼在一起由2个单元组成的建筑就成二类防雷了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则