账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3404|回复: 4

[规范条文] NFPA20学习-过电流保护包含过载保护的证明

[复制链接]
     
发表于 2015-12-25 11:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20151225112041.png
     
发表于 2015-12-25 11:36:32 | 显示全部楼层
现在对于单个消防设备,我们的设计也已经考虑了开关、线路能承受一般过负荷,但量上最多仅为正常电流的2~2.5倍,堵转视作短路必动作。龙王贴出这条针对下级消防负荷有多路时,对上级开关的整定要求,如果实施必然导致开关线路放大更多。所以一般容量较大消防设备还是放射式供电为好。
发表于 2015-12-25 11:41:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-25 11:43:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:30:31 | 显示全部楼层
老诚说的对。
只允许消防泵的电控箱MCCB动作,绝不允许上级断路器动作。因为恢复上级断路器送电,会延误消防泵工作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则