账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6314|回复: 9

[求助] 配电箱的功率计算问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-25 10:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有三相负荷与单相负荷,如果单相不平衡,应该怎么计算
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:08:25 | 显示全部楼层
有些设计直接相加;有的是把单相负荷单独计算,最大相乘以3.究竟该怎么计算?还是可粗略计算
发表于 2015-12-25 10:28:33 | 显示全部楼层
不平衡度小于15%,直接相加,大于15%,最大相乘3
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:42:36 | 显示全部楼层
非常感谢,依据来自哪里?还是经验?在平常的设计中需要这样严格吗
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:48:33 | 显示全部楼层
比如说就两个回路,一个三相4KW,一个单相0.4KW,总功率是4.4还是5.2
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:50:26 | 显示全部楼层
图纸上怎么算的都有,有时我感觉他们是疏忽了
发表于 2015-12-25 11:04:05 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2015-12-25 10:42
非常感谢,依据来自哪里?还是经验?在平常的设计中需要这样严格吗

依据可参见民规3.5.5
发表于 2015-12-25 11:05:10 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2015-12-25 10:48
比如说就两个回路,一个三相4KW,一个单相0.4KW,总功率是4.4还是5.2

你这个就是4.4(不平衡度小)
发表于 2015-12-25 11:06:26 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2015-12-25 10:50
图纸上怎么算的都有,有时我感觉他们是疏忽了

得照此执行,我们有一次做的住宅,被图审提了,至今印象深刻

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
山水2012 + 2

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2015-12-25 14:30:00 | 显示全部楼层
真是受益匪浅,规范已经被你吃透了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则