账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4102|回复: 1

[电气人生] 10KV高压电流的测量方法

[复制链接]
发表于 2015-12-24 14:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
征能ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。

一、测试项目(变压器进线电流)


                               
登录/注册后可看大图


二、从布袋里拿出ES1000高低压钳形电流表


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图

三、按红色POWER键开机


                               
登录/注册后可看大图


四、连接60KV伸缩式缘绝杆


                               
登录/注册后可看大图


五、按下PEAK键,在数值下面会出现一个钳子形状的符号,同时PEAK灯亮起


                               
登录/注册后可看大图


六、找到变压器进线端,直接插入。


                               
登录/注册后可看大图


七、停留五、六秒后,拔出钳子,此时将会显示出电流值是多少?此时电流为2.820A


                               
登录/注册后可看大图


八、旋转收缩绝缘杆,按下PEAK键,退出PEAK测量模式,按下POWER键关机。


                               
登录/注册后可看大图


九、仪表,绝缘杆装布袋,测试结束。


                               
登录/注册后可看大图


此使用征能ES1000高低压钳形电流表测量变压器上的电流方法
发表于 2016-6-7 08:28:39 | 显示全部楼层
看看高低压钳形电流表测量变压器上的电流方法,与想相不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则