账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2885|回复: 0

[问题探讨] 三相四线进线柜故障检测

[复制链接]
发表于 2015-12-22 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
征能ES2000三相相位伏安表可以同时测量三路的电压,电流,功率,频率等参数。电流钳口:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,有功功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。

要测量的进线柜现场图


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括有:主机 1台,仪表箱1个,电流钳3把,测试线 4条(黄、绿、红、黑各1条),电池 6V镍氢电池组(内置),充电器 6V镍氢电池组充电器,说明书、保用证 1份,光盘1个。


                               
登录/注册后可看大图


拿出ES2000三相相位伏安表


                               
登录/注册后可看大图


按图接线钳住线


                               
登录/注册后可看大图


电压黄色对应黄色(A相),电压绿色对应绿色(B相),电压红色对应红色(C相),黑色对就黑色(零线)


                               
登录/注册后可看大图


CT1电流钳:钳住A相(黄色),CT2电流钳:钳住B相(绿色),CT3电流钳:钳住C相(红色)


                               
登录/注册后可看大图


与ES2000三相相位伏安表对应的颜色插头插好


                               
登录/注册后可看大图


按红色的POWER开机键直接显示出三相的电压,与电流,U1:237V,U2:238V,U3:238V,I1:396mA,I2:1.15A,I3:419mA


                               
登录/注册后可看大图


按MODE键显示出电压与电压,电流与电流,电流与电压的相位角是多少


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


按MODE键显示出功率与功率因率分别是多少


                               
登录/注册后可看大图


再按MODE键显示出相序是正相序还是逆相序,此时的相序是正相序。


                               
登录/注册后可看大图


再按MODE键显示出每个相的电压与电流的矢量图


                               
登录/注册后可看大图


按红色的POWER键此时关机


                               
登录/注册后可看大图


结束测量,收工


                               
登录/注册后可看大图



以上就是征能ES2000三相相位伏安表测量设备进线柜三相四线制电压电流相位功率的方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则