不同线径电缆可以并联么
发表于 2015-12-21 19:01:46 | 显示全部楼层
不行。如果并联,必须同型号、同规格、同长度、同敷设方式。
     
发表于 2015-12-21 22:51:07 | 显示全部楼层
按规范,肯定是不行。但如果自家装修,偷偷试一下,其实也无大碍的。
发表于 2015-12-22 09:00:00 | 显示全部楼层
不行,具体可参考电缆规范及条文说明
     
发表于 2015-12-22 09:07:23 | 显示全部楼层
并联,规范上要求是等截面的才行。
实际上来说,两个电缆中截面大的会通过更多的电流,热保护不好整定。
     
发表于 2015-12-22 09:17:16 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-21 22:51
按规范,肯定是不行。但如果自家装修,偷偷试一下,其实也无大碍的。

如果是装修时临时用一下是没问题,但家里内部配线这样做就不太合适了。
一个有趣的问题是:一大一小两电线并联使用,在过载情况下,那条导线会先损坏?

点评

没有理论依据  发表于 2015-12-22 16:49
一大一小,谁先过载的话题,我十几年前BBS上已回答过:因横截面大致与其载流量成正比,故基本不会出现谁先过载的问题。  发表于 2015-12-22 14:53
发表于 2015-12-22 09:23:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-12-22 09:17
如果是装修时临时用一下是没问题,但家里内部配线这样做就不太合适了。
一个有趣的问题是:一大一小两电 ...

小截面电缆先坏,虽然流的电流少
     
发表于 2015-12-22 10:41:19 | 显示全部楼层
特定条件加措施后可以
     
发表于 2015-12-22 10:58:44 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2015-12-22 10:41
特定条件加措施后可以

说说看。
     
发表于 2015-12-22 11:01:11 | 显示全部楼层
GB 50217-2007   3. 7. 11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。
     
发表于 2015-12-22 14:54:40 | 显示全部楼层
十几年前BBS上,咱们已回答过:因导线横截面大致与其载流量成正比,故基本不会出现“一大一小、谁先过载”的问题。

点评

“导线横截面大致与其载流量成正比”这个结论如何得出?特别是大截面情况下完全不是线性关系的  发表于 2015-12-22 15:35
     
发表于 2015-12-23 00:10:33 | 显示全部楼层
同意8楼观点。直流情况下,R与S成反比,I1/I2=S1/S2,电流在并接的导体中按S大小成比例分配,不存在问题。
交流的情况要复杂的多。首先,X与S并非反比关系,再者,R与S亦非线性反比关系(聚肤效应),即Z与S非线性反比关系。因此,S不同的2根电缆并接使用时,S小的先过载。
     
发表于 2015-12-23 00:15:36 | 显示全部楼层
并接电缆除长度、敷设方式、电气参数完全相同外,弯曲处的曲率半径亦应相同。
     
发表于 2015-12-23 09:14:05 | 显示全部楼层
理论上电缆的电抗基本不随截面变化,因此在大截面时会影响到两条电缆的阻抗比,从而使小截面的电缆电流升高。但同时由于小电缆的最大截流量与截面比较高,从而抵消了上述的不利影响。用150与120的电缆试算了一下,以两者的最大载流量之和为总电流,结果150缆的电流超过允许值1%。因此看来实际影响有限,实际可以一试。