账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9215|回复: 13

[求助] 断路器取315A,互感器取5/300是否合理?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-21 10:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-12-21 10:39 编辑

配电线路中断路器额定电流的取值是否需要考虑考虑互感器?
发表于 2015-12-21 19:11:17 | 显示全部楼层
选互感器与开关没有直接关系。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-12-21 10:51:16 | 显示全部楼层
断路器取315A,互感器取5/400合适

点评

嗯,好样的  发表于 2015-12-21 22:38
     
发表于 2015-12-21 14:05:08 | 显示全部楼层
换算下,大致是1.2倍的断路器整定值
     
发表于 2015-12-21 15:41:09 | 显示全部楼层
一直按1.2倍的断路器整定值选的
     
发表于 2015-12-21 18:12:20 | 显示全部楼层
那要是计算电流和断路器整定值差的很悬殊,然后选400的互感器会不会不准确啊?
     
 楼主| 发表于 2015-12-21 18:23:14 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-12-21 15:41
一直按1.2倍的断路器整定值选的

1.2倍有什么依据?
     
发表于 2015-12-21 22:39:23 | 显示全部楼层
《民规》5.3.1.7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。
     
发表于 2015-12-21 22:41:47 | 显示全部楼层
假设315A断路器所在回路对应计算电流为300A,则电流表满刻度为300A/0.7=430A.可以取400A。
     
发表于 2015-12-22 08:56:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-12-22 09:23 编辑

鼻总已释疑,同样的问题,GGD柜总隔离开关是按各回路的计算电流相加确定还是按各回路断路器整定值相加确定
发表于 2015-12-22 09:07:49 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-12-22 08:56
鼻总已释疑,同样的问题,GG柜总隔离开关是按各回路的计算电流相加确定还是按各回路断路器整定值相加确定

计算电流相加。不过隔离开关选大一到二级是正常的。
     
发表于 2016-1-28 16:04:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-22 09:07
计算电流相加。不过隔离开关选大一到二级是正常的。

直接按计算电流相加不对,应该按变压器容量来选择
     
发表于 2018-11-12 13:18:16 | 显示全部楼层
我也是按变压器容量来选择的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则