账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3210|回复: 3

[问题探讨] 关于消火栓按钮的设置问题,请各位大侠指导指导,指点迷津

[复制链接]
     
发表于 2015-12-18 11:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50974-2014第11.0.4条指出,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
由此条引出几个问题:
1、如果这样设置之后,在不设置火灾自动报警系统的建筑物内,是不是消火栓按钮就没有必要设置了。
2、如果不设置按钮而是用压力开关和流量开关控制消防泵启动,那这两个元件在电气图纸上如何表示出来(用不用表示)
3、在设置了火灾自动报警系统的建筑物内,是不是仍需设置按钮作为报警信号给火灾报警控制器。
     
发表于 2015-12-18 12:20:25 | 显示全部楼层
个人意见:1、在不设置火灾自动报警系统的建筑物内可以不设置消火栓按钮。(新的建规没有明确规定,新火规条文说明有说要做)
2、这两个开关位置要水的提资,平面图和系统图要表示出来。
3、做了报警系统的建筑,消火栓按钮就不要省了。

点评

不错  发表于 2015-12-18 14:16
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-12-18 14:19:20 | 显示全部楼层
水专业规范:消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则