账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5904|回复: 15

[规范条文] 燃气探测器如何设置

[复制链接]
     
发表于 2015-12-16 00:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题吧,GB50028-2006,GB50493-2009,GB50016-2013外加图集,如题某酒店厨房燃气探测器如何设置
发表于 2015-12-16 08:37:14 | 显示全部楼层
还是得看看酒店厨房用的是什么气
     
发表于 2015-12-16 08:41:18 | 显示全部楼层
常规非天然气即人工煤气。
不会采用液化石油气的吧?
发表于 2015-12-16 09:03:37 | 显示全部楼层
如果是天然气,顶棚下0.3米安装,距离灶具小于5米。本身探头间距7.5米即可。

点评

顶棚下0.3m以内!不能少了“以内”两字。  发表于 2015-12-16 09:14
     
发表于 2015-12-16 09:13:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:03
如果是天然气,顶棚下0.3米安装,距离灶具小于5米。本身探头间距7.5米即可。

1、为啥不包括“人工煤气”?
2、为啥图集上是距离灶具(中心位置)8m”?
发表于 2015-12-16 09:21:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-16 09:13
1、为啥不包括“人工煤气”?
2、为啥图集上是“距离灶具(中心位置)≤8m”?

尺总:主要看到的是规范上的解释:且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体
     
发表于 2015-12-16 09:48:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:21
尺总:主要看到的是规范上的解释:且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体

哪本规范的规定条款条文说明?
发表于 2015-12-16 09:50:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-16 09:48
哪本规范的规定条款条文说明?

GB 50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 6.1.2的条文说明
     
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
1:安装的区域  2:安装的原则  3:切断阀的安装 4:探测器的选择
     
发表于 2015-12-16 10:13:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:50
GB 50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 6.1.2的条文说明


用错规范了。

酒店厨房燃气探测器,可不遵守GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 6.1.2的条文说明。

GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》
8m.png
     
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:38:04 | 显示全部楼层
橱柜需要安装吗?
发表于 2015-12-16 14:34:10 | 显示全部楼层

橱柜不需要安装,也避免在此安装
     
 楼主| 发表于 2015-12-16 16:45:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 14:34
橱柜不需要安装,也避免在此安装

按规范不是宜安装在橱柜内阀门和用气点软管处呢
     
 楼主| 发表于 2015-12-16 16:56:10 | 显示全部楼层
燃气切断阀每个区域要安装吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则