[问题探讨] 建筑设计防火规范 柴油发电机配电方案

[复制链接]
     
发表于 2015-12-15 22:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

建筑设计防火规范 第10.1.6条的条文解释,图12 柴油发电机配电方案,请教大家这个方案中消防负荷就不是末端切换啦?如果只做一台变压器+柴发如何定方案:第一种 变压器带所有负荷常用,柴发做一进两出,分别做配电柜,末端切换。第二种  变压器分两段母线:非消防和消防,各自进配电柜带本身常用再进柴发双切带对方的备用。两种方案那种好,或者大家更好的方案,谢谢!
发表于 2015-12-16 08:41:32 | 显示全部楼层
感觉说的不是太清晰,最好配个图示之类的好些
发表于 2015-12-16 08:50:28 | 显示全部楼层
不过要说明两点:1.柴发与正常电源首端得有闭锁。2.变压器分两段母线:非消防和消防,这种做法适合于较大建筑,消防负荷为一级的建议采用,小建筑就算了,增加投资
     
发表于 2015-12-16 09:21:24 | 显示全部楼层
我觉得可以忽略这条条文说明