账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10380|回复: 13

[规范条文] 中型汽车库普通照明是二级负荷还是三级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-3 13:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,根据JGJ 100- 2015规范,中型汽车库普通照明是二级负荷还是三级负荷?
JGJ 100- 2015  车库建筑设计规范
7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。
条文说明
7. 4. 1 根据《供配电系统设计规范》GB 50052 对负荷等级的分类要求,参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 对机动车库负荷等级的分类要求,结合各类车库的特点,对特大型和大型车库提出应按一级负荷供电的要求,强调了各类建筑物附设的车库负荷等级要求。车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级。附建式车库应包括停车位、行车道、管理室等,仅设置零星停车间时,不在此列。
发表于 2015-12-3 14:25:01 | 显示全部楼层
汽车库的普通照明按三级负荷考虑
发表于 2015-12-3 14:26:03 | 显示全部楼层
一个区域定义为二级负荷,只是作为整个区域的供电方案及作为向外申请用电的依据
     
发表于 2015-12-3 14:57:41 | 显示全部楼层
供电要求越来越高了。
     
发表于 2015-12-3 15:31:47 | 显示全部楼层
规范确实说的不清楚..中型车库应按不低于二级负荷供电
里面所有的负荷么?照明\潜污泵\还有以后的充电桩?
发表于 2015-12-3 16:19:22 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-12-3 15:31
规范确实说的不清楚..中型车库应按不低于二级负荷供电
里面所有的负荷么?照明\潜污泵\还有以后的充电桩?

一个区域定义为二级负荷,只是作为整个区域的供电方案及作为向外申请用电的依据
你说的那几个,我认为还是三级负荷
     
发表于 2015-12-3 16:33:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2015-12-3 17:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 16:19
一个区域定义为二级负荷,只是作为整个区域的供电方案及作为向外申请用电的依据
你说的那几个,我认为还 ...

没有依据说明这几个负荷是三级负荷..倒是这模糊规范,让很多人认定是二级负荷.
充电桩除外,目前有地方规范明确规定为三级负荷.
     
发表于 2015-12-3 16:39:15 | 显示全部楼层
以前我一直是按照二级负荷设计的。
上个工程审图说该按照三级,二话不说,我就改了。
现在,我要按照一级或者二级来配电了。
     
 楼主| 发表于 2015-12-3 17:17:28 | 显示全部楼层
根据JGJ 100- 2015条文说明7. 4. 1  的“车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级。”是否可以认为中型汽车库中各类用电设备的负荷分级按 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 的9.01条确定消防用电设备的负荷等级,以及《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 附录A来确定其它用电设备负荷分级。这样可以确定中型汽车库的普通照明为三级负荷?
     
发表于 2015-12-3 17:23:12 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-12-3 17:17
根据JGJ 100- 2015条文说明7. 4. 1  的“车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级。”是 ...

个人认为:完全可以。
     
 楼主| 发表于 2015-12-3 17:43:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-3 17:23
个人认为:完全可以。

非常非常想知道,其他的审图老师是否能同意这样分类。。。
     
发表于 2015-12-3 17:57:52 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-12-3 17:43
非常非常想知道,其他的审图老师是否能同意这样分类。。。

这,这个……

天知道。{:dizzy:}
     
发表于 2015-12-3 20:53:19 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-12-3 17:17
根据JGJ 100- 2015条文说明7. 4. 1  的“车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级。”是 ...

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 附录A来确定其它用电设备负荷分级。
民规后面照明一般设备的负荷分级么?
也是和汽车库规范一样模糊..
发表于 2016-2-19 20:50:27 | 显示全部楼层
一般算二级复核
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则