账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20732|回复: 18

[二次接线] 二次控制原理图中的现场控制和就地控制是什么意思呢

[复制链接]
     
发表于 2015-12-3 10:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二次控制原理图中的现场控制和就地控制是什么意思呢
发表于 2016-1-31 13:31:05 | 显示全部楼层
我们来看下图:
电动机直接起动分析图.JPG
注意看图中,电动机的起动按钮有两个,一个是START,一个是SB1;电动机的停止按钮也有两个,一个是STOP,一个是SB2。
SB1和SB2安装在控制柜上,属于现场控制按钮;START和STOP安装在电动机的旁边,有时又把它们称为机旁按钮。它们属于就地控制。
我们来看下图:
MNS30的4E抽屉之2.jpg
图中是一个核电站使用的抽屉。我们看到,此抽屉的测控板上只有信号灯,根本就没有控制按钮。也就是说,这台电动机只能在就地控制,但不能在控制柜中执行现场控制。
控制图中还可以看见DCS的控制点。DCS的控制点属于远方控制,或者叫做后台控制。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-1 15:18:32 | 显示全部楼层
现行规范里提及“就地控制”的,比较明确的是《通用用电设备配电设计规范》。其2.5.4条规定:“……远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;……”。
由此可见,“远方控制”和“就地控制”属于含义相对的一对术语——若无“远方控制”,就无“就地控制”之说;反之亦然。而且,这里的“就地”,显然是指“电动机(被控设备)之“就地”,而不是指“控制箱”之“就地”。
     
发表于 2015-12-3 21:40:27 | 显示全部楼层
一般而言,就地控制,说的是控制箱在设备附近,现场控制,说的是控制柜所在位置,当控制柜放在设备附近的话,这就是就地控制,如果控制柜放在配电间,那么现场控制就是盘柜上的控制,现在都有自动和手动控制之分?就地和远方直说,感觉你说的现场控制应该站在配电室的控制盘柜说的是现场设备旁的控制箱控制吧。
发表于 2015-12-4 09:18:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-24 20:33:52 | 显示全部楼层
学习一下:安装在控制柜上,属于现场控制按钮。这是哪里的叫法?
如果控制柜装在现场,控制柜上的按钮时现场控制还是就地控制?
发表于 2016-2-24 20:35:16 | 显示全部楼层
还有能否请发帖人出示图来看看?
发表于 2016-3-1 20:41:27 | 显示全部楼层
常见的是就地控制、控制屏控制和远方控制。
     
发表于 2016-3-2 21:16:40 | 显示全部楼层
xiaojr 发表于 2016-2-24 20:33
学习一下:安装在控制柜上,属于现场控制按钮。这是哪里的叫法?
如果控制柜装在现场,控制柜上的按钮时现 ...

如果MCC柜就装在设备附近,那就不需要额外设置就地按钮了。
发表于 2016-3-4 10:08:46 | 显示全部楼层
一般分就地控制和集中控制(或叫远方控制)。
就地控制包括:机旁操作箱、机旁仪表柜、机旁控制柜等方式控制;
集中控制一般指通过PLC在HMI上控制、通过集中操作台控制等。
     
发表于 2018-11-12 10:04:22 | 显示全部楼层
我以前理解的都是错的
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 23:25:00 | 显示全部楼层
谢谢受教了
     
发表于 2022-11-19 14:04:02 | 显示全部楼层
学到了学到了
     
发表于 2022-11-20 10:45:54 | 显示全部楼层
语言是逻辑的体现。“现场”没有语文上的反义词,但对应的应是“后台”之类的意思。将“现场”与“就地”对立,真是滑天下之大稽,难道“就地”不属于“现场”的一部分吗?这不是楼主的错,是业界编写这些名称的专业人员的错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则