官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
贾行家 发表于 2015-12-1 14:19 你没违反什么规范;就是做得不伦不类的,一方面说为了预留容量怕不够用了个大截面导线,一方面又用一个小开 ...
fitman 发表于 2015-12-1 15:33 如果你的配电线路长度达到100m左右,则设计合理,否则就如上面说的,有点怪怪的。
尺短寸长 发表于 2015-12-1 16:21 即便是 C16,配 4mm2 的电线,按规范规定,也走不了 100m 的。 楼主的设计,在简介中看不到前提条件, ...
fitman 发表于 2015-12-2 14:07 我是用天正作简单计算的(800变压器,中间没考虑其他干线)。100m的单相短路电流是170A,C16保护还是可以 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-12-2 14:32 C16,默认速断电流为160A,与170A比达不到可靠系数
尺短寸长 发表于 2015-12-2 15:07 无需天正软件,即便不考虑系统短路阻抗、变压器、干线、分支干线阻抗,极限距离也不过是 97 m。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页