账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7798|回复: 15

[求助] 出屋面的配电线路敷设,有国标图集或厂家技术资料吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-27 14:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
出屋面的配电线路敷设,有国标图集或厂家技术资料吗?

PS
屋面无设备机房,楼梯不通屋面。

有请大侠提供电气线路敷设的典型做法或相关图集:
单根金属配管。
多路配电线路。

     
发表于 2015-11-27 14:05:25 | 显示全部楼层
在实际中,我们根据不同情况进行处理。有的建筑有小的电气井,可以直接做到屋面,加防风雨帽,桥架可以直接敷设到屋面,当然做支架。桥架必须带盖。
如果是单根的配电管线,可以从设备的预留洞走,当然明敷,用镀锌钢管。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:11:33 | 显示全部楼层
似乎找不到相关的标准图集。
     
发表于 2015-11-27 14:23:20 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-11-27 14:05
在实际中,我们根据不同情况进行处理。有的建筑有小的电气井,可以直接做到屋面,加防风雨帽,桥架可以直接 ...

设小电井,香港人称狗屋
发表于 2015-11-27 15:02:52 | 显示全部楼层
如同我们设计的一个局部地下室,地下室有一个变电所,需要出电缆到附近的建筑,地下室上面是绿化带,想直接出地面的方案就否了,必须找到有建筑的位置,从室内上去

点评

有上屋面的建筑位置,当然最好了。  发表于 2015-11-27 15:13
发表于 2015-11-27 15:03:56 | 显示全部楼层
防水不好处理呀。。。。。
     
发表于 2015-11-27 15:17:32 | 显示全部楼层
单根穿管明敷。
多根穿管出墙后走线槽。
     
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:32:13 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-27 15:17
单根穿管明敷。
多根穿管出墙后走线槽。

小截面电缆,防水弯比较容易做。
电缆截面越大,工人越不好施工。
发表于 2015-11-27 15:42:20 | 显示全部楼层
用嵌缝油膏密封,具体参考94D164,110页的单根电缆穿墙防水做法三
     
 楼主| 发表于 2015-11-27 16:05:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-27 15:42
用嵌缝油膏密封,具体参考94D164,110页的单根电缆穿墙防水做法三

1、图集已作废。
2、出墙面的防水做法,可否直接用于出屋面的防水做法?存疑。
     
发表于 2015-11-27 16:11:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-27 16:05
1、图集已作废。
2、出墙面的防水做法,可否直接用于出屋面的防水做法?存疑。

尽量不要从屋顶出线!天长日久容易漏水。
另外推荐MCT。
     
 楼主| 发表于 2015-11-27 16:29:34 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-27 16:11
尽量不要从屋顶出线!天长日久容易漏水。
另外推荐MCT。

http://down6.zhulong.com/tech/detailprof828369SG.htm
电线出屋面线管做法详图
电线出屋面线管做法详图.jpg
     
发表于 2015-11-27 16:41:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-27 16:45 编辑

这是传统做法,可以考虑MCT
QQ截图20151127164220.png
QQ截图20151127164451.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-11-27 17:00:26 | 显示全部楼层
这是个老大难题。。现在有设备在屋面,需要配电,基本都把井坐上去。。
如果硬穿管,是否可以参考水管出屋面的做饭
发表于 2016-2-19 20:53:24 | 显示全部楼层
这个有国标图集,见室外线缆敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则