账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11790|回复: 10

[问题探讨] 关于一二级负荷,如果一路10KV高压失电的运行和操作

  [复制链接]
发表于 2015-11-17 12:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直困扰很久的问题,希望高手解答啊~~
1.一二级负荷,两路10KV高压同时工作,互为备用。高压为母联分段备自投,如果一路10KV高压失电,母联开关闭合,是否另一路高压全备用,任一路高压电缆带两路高压的全部负荷?
2.低压部分,低压为单母线分段运行,联络开关设自动/手动操作,当一侧进线失压脱扣时,母联开关在切断三级负荷后闭合。故障进线电源恢复时,先切断母联,后闭合进线开关,恢复常态。这个切断和闭合都是管理人员对每个低压出线开关手动切断吗?
3.低压单母线分段,如果只是二级负荷,是否高压处已经母联,低压柜之间可以不用母联?
     
发表于 2015-11-17 12:34:35 | 显示全部楼层
三级负荷的低压出线开关可以考虑设置失压脱扣自动切除
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-17 12:41:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-11-17 12:34
三级负荷的低压出线开关可以考虑设置失压脱扣自动切除

怎样自动切除呢
发表于 2015-11-17 15:38:23 | 显示全部楼层
两路电源,当一路故障,另一路满足一二级负荷的全部用电
发表于 2015-11-17 15:40:56 | 显示全部楼层
低压柜还是要母联,解决变压器故障或检修的问题
     
发表于 2015-11-18 09:27:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-11-18 16:02 编辑

楼主这个问题要是能解决,功德无量。
有些地方,变配电室这块一直是电力院或者厂家在设计,一般的设计院插不上手,一些关键的问题一直是搞不清的状态。
比如说高压备用自动投入的时间,低压是否可以自投?假如可以自投,那自投的时间。
这两个时间,还影响到之后的所有ATSE的切换时间。
现在不清楚有几个人能搞定前面这两个时间,后面ATSE的切换时间更是没法定夺了。
大家是不是都在糊里糊涂搞设计啊?
期待高人能指点迷津!
     
发表于 2018-11-15 10:26:32 | 显示全部楼层
楼主三个疑问得到答案了么,同有疑惑,请帮忙解惑,谢谢
     
发表于 2018-11-16 10:20:33 | 显示全部楼层
1,你去申请1次双电源收你供电可靠费的同时他就会告诉你,是的。2路高压电源都要同时满足所有负荷的需求。
2,自投自复的问题可以再咨询相关专家,了解皮毛就不多说。
3,还是要母联为佳,除非你变压器是1备1用。
关于高压备自投,低压还备自投切换时间的问题,其实是1个整体问题,具体工程可能要求不同
     
发表于 2018-11-16 22:37:40 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-11-18 09:27
楼主这个问题要是能解决,功德无量。
有些地方,变配电室这块一直是电力院或者厂家在设计,一般的设计院插 ...

在往上看看是不是还有自动重合闸呢,呵呵。
建议非消防负荷末端取消ATSE。
     
发表于 2018-11-21 10:38:56 | 显示全部楼层
一般两个以上电源供电主要是为了提高供电可靠性,除了一些重要用户,一般用户是不可能采用多电源方式追求供电可靠性的。但是,有一些重要负荷,必须尽可能地保证供电,而且这些负荷平常是可以不启动的。这样重要用户与重要负荷(负荷分级)是两种不同的概念。
当事故发生时,切断日常负荷,以确保重要负荷供电。是一般用户的负荷分级思想。如果是一路高压线路停电,启动另一条线路,是保证重要用户供电的设计理念。即使是重要用户,也没有两条线路同时供电的设计,因为这样不安全,不经济。所以,高压侧母联开关,联过来,联过去应该是不存在的。只要进线开关切换,闭锁即可。以确保一个用户内只有一个输入电源,两个电源之间是不可能联通的。
低压母线分段,主要为了负荷分配和检修的方便,你把所有重要负荷都集中在一段母线上也可以。如果是重要用户,高压一停,把所有低压日常负荷都分掉,也是不科学的,因为这样体现不出重要用户的性质了。只有当事故发生时(比如,火警),只要根据火警信号,在低压开关处,切断日常负荷,投入重要负荷就可以了(这都可以自动操作)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则