账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6529|回复: 10

[问题探讨] 幼儿园照度

[复制链接]
发表于 2015-11-17 11:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
幼儿园活动室,其照度是按幼儿园规范(很老,没见新的)150LX,还是按教育建筑的300LX?
     
发表于 2015-11-17 11:36:07 | 显示全部楼层
宿舍150 lx。
活动室300 lx。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-17 15:33:59 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-17 11:36
宿舍150 lx。
活动室300 lx。

郎主:活动室300LX是哪里的依据呀?

点评

宝宝视力在发育 太暗不好  发表于 2015-11-17 16:59
GB50034 5.3.7  发表于 2015-11-17 16:56
     
发表于 2015-11-18 15:58:00 | 显示全部楼层
因为有人把活动室当教室看,所以要求300。
     
发表于 2015-11-18 17:50:39 | 显示全部楼层
参看各省 幼儿园规范..比较新的
     
发表于 2015-11-19 10:15:30 | 显示全部楼层
按照GB50034-2013设置
     
发表于 2015-11-19 10:45:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-11-19 10:52 编辑

探讨楼主的问题之前,个人以为有必要探讨清楚另一个问题:幼儿园是不是教育建筑?

此问题迄今为止回答的最明确的是《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的各级各类学校校园电气总体设计及供教学活动所使用建筑物的电气设计。
条文说明:
1.0.2 本条规定了本规范的适用范围。其中,学校是指按国家规定的设置标准和审批程序批准成立的实施教育的单位。学校名称是指在教育部门备案的学校全称,学校代码由教育部统一编制。我国学校的等级分为高等、中等、初等和学前教育。每个等级中又有一种或多种类型。具体见表1。
01.jpg


在JGJ 310-2013问世之前,通常我们不把幼儿园、托儿所看作是学校,原因是《中小学校设计规范》GB 50099-2011《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87是分别成规范的,用意很明显,建筑分类里这两类建筑不是同一个类型,需要区别对待。

JGJ 310-2013的出现不仅仅引起了幼儿园某些功能用房照度的变化,同时还引起了幼儿园某些场所的负荷等级的变化,很是令人头疼!


 楼主| 发表于 2015-11-19 10:56:48 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-11-19 10:45
探讨楼主的问题之前,个人以为有必要探讨清楚另一个问题:幼儿园是不是教育建筑?

此问题迄今为止回答的 ...

就是这个问题,按规范属于教育建筑,但图纸上标注的为活动室,为啥偏要套教室照度
     
发表于 2015-11-19 11:06:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-19 10:56
就是这个问题,按规范属于教育建筑,但图纸上标注的为活动室,为啥偏要套教室照度

图审认为JGJ 310-2013条文说明附表已经明确幼儿园为教育建筑,幼儿园活动室兼有教学、活动、午休等功能,因此可类比学校的教室,其走道也要类比为学校教学楼或学生宿舍通道,幼儿园食堂亦如此!

曾经就这个问题与图审人员发生争执,个人无法理解图审的诸多类比!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则