账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5050|回复: 6

[规范条文] 关于新建规提到设置火灾自动报警“类似建筑”问题求晰

[复制链接]
     
发表于 2015-11-10 16:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建规(2014)8.4.1提到:下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
  4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;

问题:3点中的类似建筑,如何定义类似建筑?条文解释为“商店和展览建筑中的营业、展览厅和娱乐场所等场所,为人员较密集、可燃物较多、容易发生火灾 ,需要早报警、早疏散、早扑救的场所。”然后问题来了,曾做一个图书馆改造项目,每层超1500,但不属高层,藏书量也不到50万,也没有其他如喷淋,机械排烟等需联动的部位;图审的提出必须做自动报警,依据是8.4.1-3条,归属类似用途建筑。既然单独有8.4.1-4的说明,为何还要归属类似建筑。与审图的沟通,他认为类似建筑就是公共建筑,所有任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的公建都在这类似建筑范畴内,包括多层中小学校,多层办公楼。

自动灭火系统就明晰多了,没有类似建筑这样的字眼,苦了电气专业的,又无法说服那审图的。
8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系 统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的 会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
    3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;
    4 藏书量超过50万册的图书馆;
     
发表于 2015-11-10 17:09:57 | 显示全部楼层
{:lol:}编规范的人都喜欢用等字!可恶!这个就是只可意会不可言传的太极精髓
发表于 2015-11-11 08:31:13 | 显示全部楼层
他认为类似建筑就是公共建筑,所有任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的公建都在这类似建筑范畴内
这是图审的一方认为,如他的意思,规范直接写公共建筑不就完了
     
发表于 2015-11-11 09:45:53 | 显示全部楼层
图审对规范的理解确实过于偏激;规范条文也确实不够明晰。但就个人理解,图书馆可以类比丙类仓库;每层超1500的规模不小,上报警系统还是合理的。设计就从了吧{:titter:}
     
发表于 2015-11-11 10:49:24 | 显示全部楼层
14版《建规》8.4.1条:下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

1  任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
王主编宣贯讲课:丙类厂房,其他厂房类似处理,如纸壳箱厂、家具厂

2  每座占地面积大于 1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于 1000m2的卷烟仓库;
王主编宣贯讲课:丙类库房,造纸厂仓库等类比确定

3  任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
某审图人员意见:依据是8.4.1-3条,归属类似用途建筑。类似建筑就是公共建筑,所有任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的公建都在这类似建筑范畴内,包括多层中小学校,多层办公楼。

按王主编宣贯和审图人员的“类比”、“类似”意见,14版《建规》8.4.1条1至3款必得改成如下规定,才名副其实名正言顺:

1  任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的丙类厂房
2  每座占地面积大于 1000m2的丙类仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于 1000m2的卷烟仓库;
3  任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的公共建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
……
王主编和某审图人员以为然否?

点评

还是穷举法更清楚。能想出来的都写纸上,费不了几页也免得瞎猜。  发表于 2015-11-11 16:49
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-11-11 10:50:13 | 显示全部楼层
规范这么写,宣贯那么说,自相矛盾,自打自脸,干嘛呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则