[求助] 卫生间插座、开关要求防溅出自什么规范?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-4 19:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。一般实际都是这种做法,但这出自什么规范呀?网上有的说装修规范,但我找了很久也没找到,谢谢!!!
     
发表于 2015-11-4 19:42:03 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范里提到了IP54。开关宜安装在门外开启侧的墙体上这条会不会在哪本验收规范里呢
     
发表于 2015-11-4 19:45:31 | 显示全部楼层
电器选择要符合安装环境要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-11-5 08:25:07 | 显示全部楼层
GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所
发表于 2015-11-5 08:32:55 | 显示全部楼层
这句话出自GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第16.3.14条
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 08:44:22 | 显示全部楼层
开关宜安装在门外:住宅电气设计规范9.4.4
发表于 2015-11-5 08:45:29 | 显示全部楼层
另外住宅设计规范也要求采用防溅插座
     
发表于 2015-11-5 08:59:06 | 显示全部楼层
IP54的开关插座,民用领域能买到吗
发表于 2015-11-5 09:19:00 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2015-11-5 08:59
IP54的开关插座,民用领域能买到吗

见到过有的厂家生产的浴室用开关插座,标明IP54
     
发表于 2015-11-5 11:32:24 | 显示全部楼层
民规10.8····
     
发表于 2015-11-6 12:01:12 | 显示全部楼层
民规10.8.1第9款,“厨房、卫生间应选用防溅水型插座”;10.8.1条第6款“开关宜设于卫生间门卫”。另外《住宅建筑电气设计规范》8.5.1,9.4.4也有相应规定。