账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21142|回复: 81

[规范条文] GB50016-2014,10.3.5.2的转角1m内标志间距要求如何理解

[复制链接]
     
发表于 2015-11-4 16:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-11-5 08:57 编辑

如题,本来个人理解此条一直没感觉有歧义,今天和同行讨论,居然有不同说法。在此请大家按附图选择:哪些位置可行,哪些位置不符合要求 转角标志图示.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-11-4 16:57:05 | 显示全部楼层
选择后还请简单说明理由
发表于 2015-11-4 17:51:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-11-4 18:03:13 | 显示全部楼层
我觉得2位置是可行的,1位置是不可行的,但最好还是在最下面的那面墙上。
     
发表于 2015-11-4 18:22:36 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-11-4 18:03
我觉得2位置是可行的,1位置是不可行的,但最好还是在最下面的那面墙上。

那样的话就把两个都放对面墙上,跟诚版说的保持一致
     
 楼主| 发表于 2015-11-4 22:41:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-4 17:51
你这个弄的不对。移到对面墙上去。

1m的基点取何处(走道宽度是否计入)
发表于 2015-11-5 08:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
图集上有画法?参照画呗
     
发表于 2015-11-5 08:26:43 | 显示全部楼层
消防标志的国家标准有附图
     
发表于 2015-11-5 08:29:23 | 显示全部楼层
GB 15630-1995 消防安全标志设置要求

点评

查过了,未见提及转角1m要求  发表于 2015-11-5 08:50
     
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:11:14 | 显示全部楼层
我的想法是1,3 均可,视具体条件定(如果是车库,可能1,3处无墙、柱面可用)。当然从疏散方向来看,3的视觉效果更好。2,4均不符合规范要求(帮助疏散人员在转弯处迅速确认接续路线方向)。
     
发表于 2015-11-5 09:33:20 | 显示全部楼层
从效果上看,把3位的右移到走道中轴线处最好,这样从较远处也能看到。

点评

当然更好。只是本帖讨论按规范的1m内设置的最低要求如何实现  发表于 2015-11-5 11:10
     
发表于 2015-11-5 11:11:55 | 显示全部楼层
可是,国标图集13J811-1的10-4的图示却是这样的
10.3.5图示 2.jpg

点评

13J811-1,建议不看为好!  发表于 2015-11-19 17:56
这个是不是转交除两个标志可以根据需要选取一个或两个  发表于 2015-11-19 16:19
听说给喝醉酒的人用的:)  发表于 2015-11-5 11:39
按这个图示要设两套?  发表于 2015-11-5 11:16
发表于 2015-11-5 11:23:14 | 显示全部楼层
保留3,移到离墙1米的位置,其余不用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-11-5 11:23:57 | 显示全部楼层
个人觉得,国标图集的图示,很不妥当。也与GB50016-2014的10.3.5条的条文解释中图12的本意相悖。
_`BG{GSR07TI`J9F3K$_)NE.png
条文解释-图12.jpg

点评

这个也要学日本吗?  发表于 2015-11-5 11:38
     
发表于 2015-11-5 11:43:42 | 显示全部楼层
审图通过保险1.2;砖家34论剑{:lol:}

点评

只讨论如何符合规范的最低要求,优化方案可不谈  发表于 2015-11-5 12:41
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则