账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3763|回复: 3

[求助] 火规GB50116-2013第9.2.2条

[复制链接]
发表于 2015-10-21 17:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
条文:    9.2.2 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。

条文说明: 剩余电流式电气火灾监控测器在无地线的供电线路中不能正确探测,不适合使用;而消防供电线路由于其本身要求较高,且平时不用,因此也没必要设置剩余电流式电气火灾监控探测器。


举个例子,一类高层的消防电梯是否需要设置电气火灾监控?

对这个问题一直很纠结。。求大神解答。

发表于 2015-10-22 08:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
这条规范和你的例子有什么关系么?
发表于 2015-10-22 08:56:03 | 显示全部楼层
楼主的意思:消防电梯平时也要用,应考虑电气火灾监控
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:31:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-22 08:56
楼主的意思:消防电梯平时也要用,应考虑电气火灾监控



根据条文说明,消防供电线路由于其本身要求较高------------------是否是指消防线路采用耐火电缆,所以很难引起火灾,

且平时不用------------------那像消防电梯这种平时在用的,怎么办?另外,应急疏散照明是否考虑电气火灾?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则