账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4922|回复: 6

[求助] 平时一路停电如何切负荷

[复制链接]
     
发表于 2015-10-18 17:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于两台变压器供电的,如一台变压器出现故障,为保证一、二级负荷,如何使三级负荷切除掉?非火灾状况下
     
发表于 2015-10-18 20:05:16 | 显示全部楼层
失压脱扣器。
发表于 2015-10-19 08:49:37 | 显示全部楼层
非火灾情况下,也可人工去切除(有选择性)
     
 楼主| 发表于 2015-10-19 15:18:19 | 显示全部楼层

听说过这样子,但没实际做过,不知道是否可行
     
 楼主| 发表于 2015-10-19 15:19:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-19 08:49
非火灾情况下,也可人工去切除(有选择性)

人工切除比较麻烦。。。还是希望能自动切除
     
发表于 2015-10-19 23:57:13 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-10-19 15:18
听说过这样子,但没实际做过,不知道是否可行

非重要负荷配电回路断路器均带失压脱扣器,一路电源失电时,该段母线上的非重要负荷回路跳闸,联络开关自动闭合,该段母线上的重要负荷由另一路电源供电。
     
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:41:44 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-10-19 23:57
非重要负荷配电回路断路器均带失压脱扣器,一路电源失电时,该段母线上的非重要负荷回路跳闸,联络开关自 ...

有没有用电力监控实现的?个人感觉用失压脱扣有点怪怪的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则