电动车供电设计要点
——参考IEC 60364-7-722:2015

北方郎 2015-10-10

给连接点供电的终端回路应采用TN-S系统,且应采用专用回路。。
不应采用阻挡物、置于伸臂范围之外、不导电场所、不接地等电位联结防护。多个用电设备供电时不应采用电气隔离。
室外露天设备防护应至少IP44。
除非回路采用电气隔离,否则每个连接点必须独有动作电流不超过30mA的A型剩余电流保护器来保护。

当电动车充电站安装满足IEC 62196系列规范的插座或电动车连接器时,应采取直流接地故障防护措施,除非充电站已经提供。每个连接点的保护措施应才用:
        B型剩余电流保护器;或
A型剩余电流保护器及能确保超过直流6mA切断电源的保护器。

剩余电流保护器应切断所有带电导体。

每个连接点应对于唯一含过电流保护器的末端回路。此过电流保护器应满足IEC 60947-2、IEC 60947-6-2、IEC 61009-1或IEC 60898 及 IEC 60269系列规范的相关部分。

如有必要,应考虑接线点及上游RCD的选择性。

PE导体所载控制信号不应流入固定电气装置;选择设备时应考虑。
这些信号以及继电器不应影响自动切断电源保护措施的正常功能(比如RCD)。

每个连接点应提供插座或电动车连接器,不需要互换性满足IEC 60309-1 或 IEC 62196-1,否则应满足IEC 60309-2、IEC 62196-2或IEC 62196-3。若依据国家标准,插座额定电流可不超过16A。
除非采用电气隔离,否则插座必须带连接PE导体的接地端子。
不得使用便携式插座。
单个插座或连接器只能为一台电动车供电。

评分

参与人数 1贡献 +2 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 2 + 20 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2015-10-10 15:45:13 | 显示全部楼层
电动车指电动汽车?还是电动自行车?
发表于 2015-10-10 16:02:10 | 显示全部楼层
谢谢郎主提供,国家天天在说呀
     
 楼主| 发表于 2015-10-10 16:47:20 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-10-10 15:45
电动车指电动汽车?还是电动自行车?

电动汽车
     
发表于 2015-10-10 19:45:56 | 显示全部楼层

请教电动汽车一般功率多少阿?
     
 楼主| 发表于 2015-10-11 21:45:03 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-10-10 19:45
请教电动汽车一般功率多少阿?

关注充电机或充电柱功率即可。
发表于 2015-10-12 08:25:04 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-10-11 21:45
关注充电机或充电柱功率即可。

郎主有时间提供一下充电设备的参数
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 10:05:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-12 08:25
郎主有时间提供一下充电设备的参数

要查询产品样本
     
发表于 2015-10-12 10:24:10 | 显示全部楼层

7kW.png
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:05:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-10-12 11:14 编辑

某充电柱资料
充电桩.png

许继电动汽车交流充电桩.pdf

1.81 MB, 下载次数: 53, 下载积分: E币 -5

许继电动汽车直流快速充电机.pdf

1.75 MB, 下载次数: 48, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2015-10-19 10:34:13 | 显示全部楼层
资料下载学习,谢谢
     
发表于 2015-10-19 11:57:46 | 显示全部楼层
学习。谢谢楼主!!!
发表于 2015-11-1 18:45:26 | 显示全部楼层

请问下尺总这个是啥子文件的内容呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则