账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3368|回复: 4

[求助] 求助大师,【防潮】到底指什么?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-10 09:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
【防潮】【潮湿场所】
经常出现————
防潮灯具、防潮配电箱
变电所不能贴邻厕所,否则要防潮处理——这个似乎是防凝露


滴、淋、溅、喷、强喷、密、加压水密——————貌似与防潮防护不对应。

防潮应该是IP多少?或者有其他防护等级表示吗


一般产品试验只有高温、低温、高低温、盐雾凝露长霉……未见专门的防潮湿试验。
防潮是否是一个专业的说法?
     
发表于 2015-10-10 10:43:50 | 显示全部楼层
防潮是指湿度较大的区域,和IP等级无关吧
发表于 2015-10-10 10:45:07 | 显示全部楼层
一般产品,厂家整个橡皮垫圈就说是防潮了
发表于 2015-10-10 10:46:47 | 显示全部楼层
实际要说起来,就太麻烦了。不同产品要求不同,同一产品内的不同部件,要求也不同
     
发表于 2015-10-10 14:29:44 | 显示全部楼层
防潮要求,真的没见规范的说法。一般的是
1、全密封的;
2、设备带防凝露装置(常见于一些电柜设备);
3、设备的带有凝露的水收集和排出设计的(统一流向最低点并设排口);
4、对于隔墙的防潮设计,一般是涂上防水涂料。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则